Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холодный(частный дом).Что уже не делала...
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холодный(частный дом).Что уже не делала...
Нужен совет.
Понимаю что с подобной просьбой не я один.Но выручайте!
Только не кидайтесь камнями,а то я справщивал на одном форуме,так ничего толкового и не посоветовали.
Значит живу в часном доме,паровое отопление,радиаторов нет,регистры.Два крыла,одно в дом,второе через ванную в коридор.Циркуляцинонный насос е в системе..
Одно крыло идет в дом,там все трубы поргреваются хорошо,вторе идет через ванну в коридор.
В ванной идут старые железные трубы верх дюймовый низ пол-дюймовый,и регистр с трех труб.
Там все прогревается хорошо.А вот далее,через стенку коридор.
Там раньше тоже были ва регистра двухдюмовые,и грелись хорошо.
В тому году сделал ремонт,купил три батаери алюминыевые,от железных продолжил пропиленовыми трубами отопление:верх три-четрверти,низ как и был раньше пол дюйма,поставил радиаторы,на каждый по два крана.
Но все время,верх горячий низ холодный.
Что я не делал:воду спускал,по новой закачивал,воздух через краны маевского спускал,радиаторы промывал.
Когда хорошо прогрею на котле,до 70 градусов,то немного низ прогревается.А так,ни в какую.
Откручивал нижнюю пробку,воздуха нет,идет сначала холодная потом горячяя вода.Но всеравно,когда закручиваю,и проверяю дальше,низ всеравно остается холодным.
Подключены:первый радиатор:левая сторна верх подача,тоже левая сторна низ обратка,две остальные:верх слева подача,низ справа обратка.
Краны маевского все справа вверху.
Что это может быть?
Перечитал весь интернет,если что:по возможных причина:
1.радиаторы чистые,промывал.
2.уклон есть,плюс насос.
3.воздуха нет(в крайнем случае,при откручивании крана маевского течет вода,воздух не идет.
4.вода стекает хорошо(это на тот случай,когдат говорят что может плохо спаяные трубы и забито пайкой)
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, фото всех подключений облегчит диагностику. Сейчас непонятно ничего, даже тип Вашей системы отопления.
Навскидку: заужено сечение труб заменой их на пластик (внутренний диаметр стал меньше), безграмотно выбран диаметр труб (обратка тоньше подачи - это невероятная ересь, то что так было изначально - не оправдывает её повторение), соответственно увеличилось гидравлическое сопротивление дальней ветки, ещё и из-за замены регистров на алюминиевые радиаторы.
Верю, что балансировочная арматура на всех ОП в системе отсутствует, поэтому перераспределить поток теплоносителя в дальний участок Вам нечем. Простого способа лечения не существует.
Также надо измерять температуру коллекторов радиаторов, а не их пластин - пластины внизу всегда холоднее, с них идёт теплосъём самым холодным воздухом.
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Фото прилагаю.
Извините за барадак.Ремонт все время...
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, у радиаторов вентили или шаровые краны? Ручки вращаются на 90 градусов или на несколько оборотов?
Американки похабные комбинированные стоят, уже подтекают при перепадах температуры или пока нет?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
По фотографиям.
Выход на коридор - выход со стороны котла через ванную в коридор, верхняя точка,
удаление воздуха сделано? Или под буквами есть патрубок на бачек?
А по остальному, новые радиаторы у вас тупиковая двухтрубка, остальная система так понимаю
старая гравитационка, сопротивление первой выше чем второй, по этому слабая циркуляция через
алюминий.В простом варианте в трубу "на дом" врезать кран и его прикрыть.
Хотелось бы увидеть обвязку котла, именно куда приходит обратка новых радиаторов.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, у радиаторов вентили или шаровые краны? Ручки вращаются на 90 градусов или на несколько оборотов?
|
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Что за странная конструкция
|
Хотя можно было вывернуть американку и ввернуть футорку 1/2"х 3/4".
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
От первого радиатора тройник с краном перенеси на крайний справа... и от крайнего
через тройник уйдёшь назад в железяку обратку. Тот уголок с краном вырезанный от
крайнего впаяешь в первый справа, а трубу которая от первого справа до железяки
обратки удалишь. Всё.
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
По фотографиям. Выход на коридор - выход со стороны котла через ванную в коридор, верхняя точка, удаление воздуха сделано? Или под буквами есть патрубок на бачек? А по остальному, новые радиаторы у вас тупиковая двухтрубка, остальная система так понимаю старая гравитационка, сопротивление первой выше чем второй, по этому слабая циркуляция через алюминий.В простом варианте в трубу "на дом" врезать кран и его прикрыть. Хотелось бы увидеть обвязку котла, именно куда приходит обратка новых радиаторов. |
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
ruwi, у радиаторов вентили или шаровые краны? Ручки вращаются на 90 градусов или на несколько оборотов? Американки похабные комбинированные стоят, уже подтекают при перепадах температуры или пока нет? |
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Хотя можно было вывернуть американку и ввернуть футорку 1/2"х 3/4". |
Делал как быстрея и попроще.не сильный спец в этом...
Отправлено спустя 18 минут 34 секунды:
От первого радиатора тройник с краном перенеси на крайний справа... и от крайнего через тройник уйдёшь назад в железяку обратку. Тот уголок с краном вырезанный от крайнего впаяешь в первый справа, а трубу которая от первого справа до железяки обратки удалишь. Всё. |
То есть,с первого(от котла) радатора,отрезать слева вверху все,перенести на правую сторону верха?
Дальше непойму..
С последнего третего радиатора низ справа,пустить напрямую в железнюу обратку?
А средним что делать?Ка кего подоседенять?
Если можно нарисуйте как сейчас,и как нужно сделать.
Хоть как нибудь,что бы я понял.
Пожалуйста!
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
А насос куда врезан?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Дальше непойму. |
нетронутым. Левый радиатор низ слева глушишь , справа соединяешься как на среднем,
а последний справа подсоединяешь через тройник и дальше двумя углами возврат
трубы ппр к стальной обратке ( обратка ппр начинается от первого радиатора справа )
теперь понятно первое сообщение?
У тебя два путя... вернуть всё в зад или продолжать экспериментировать на своей
бедной , болезненной системе отопления. При переборке очень не мешало бы почистить
и промыть тот участок стальной обратки, который на фото. У тебя два крыла как на самолёте и вместо выровнять горизонт, ты полез с тремя радиаторами на одно крыло...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Самый простой и надежный способ запустить радиаторы, стальную заглушить,
а ппр обратки дотянуть и врезать прямо перед насосом.Если он на обратке.
А попутка мало чем поможет если не увеличивать диаметры подводок, правда
стальная пятнашка один фиг не даст нормально разогнаться люминию.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Заменить все участки с полдюйма на три четверти, хотя бы.
обратка тоньше подачи - это невероятная ересь
|
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
А насос куда врезан?
|
Левый радиатор низ слева глушишь , справа соединяешься как на среднем, а последний справа подсоединяешь через тройник и дальше двумя углами возврат трубы ппр к стальной обратке ( обратка ппр начинается от первого радиатора справа ) теперь понятно первое сообщение? |
И всю обратку смнеить на три четверти?
А можно оставить или поставить полдюйовые краны и тройники,переходники или все менять тоже на три четврети?
Или может не менять на попутную систему,а лишь сменить обратку на три четверти?И ничего при этом,что у меня дальше будет идти железная полдюмовая(которую я пока не могу сменить)?
Потому как у меня не получиться еще ниже опустить еще одну обратку,она и так там не сильно под уклоном идет.Потому что возле котла эта обртака и так вверх толстой трубы ввареная(см.фото 2).
А хотлеось бы что бы и без насоса хоть чуть-чуть грело тоже.
Мне бы попроще и подешевле вариант,но что бы наварняка грело и низ!
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, без насоса новая ветка греть уже не будет никогда, даже если всё на 3/4" поменять.
Для гравитационной системы отопления нужны сильно большие диаметры и другая схема разводки.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость