Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холодный(частный дом).Что уже не делала...
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Но насос то есть над котлом на подаче. И эта ветка в ванной греет нормально. Вот только в алюминыевых радиаторах, что соедннены ппр, верх горячий низ холодный.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
как я поня(см. рис.)
|
переходить ( 3/4 что ты пишешь) дохлый номер, полдюймовка в обратку вварена
плюс вварена неправильно, под поток. Короче много но...
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
монтана писал(а): ↑(05 ноя 2020, 20:16) |
Вода идет по верхней так же само, через радиаторы, на нижнюю тоже, и потом соединяется в общую обратку.
Это дает возможность горячей воде продавить радиаторы вниз к первой обратке, а лишь потом к второй?
Если так сделать, можно две обратки по одной линии гнать, а то у меня там опускать некуда, железная слишком высоко стоит?
Но на полдюмовке обратке работало ж раньше,правда вварено было сбоку, и в ванной то все греется.
А все-таки внутренность три четверти больше, чем пол дюма. А так внутренние стенки
три четверти, будут идентичны полдюймовым железной. Или ничего не даст это?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi,
Делай уж ...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, единственный способ гарантированно нагреть новые радиаторы вообще
не трогая из, в левое крыло где то рядом с окном, или в другом удобном месте,врезать
вентиль задвижку.Вентиль и американка или сгон не такие уж большие затраты да и работы
на пол дня,со всей пусконаладкой.
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, единственный способ гарантированно нагреть новые радиаторы вообще не трогая из, в левое крыло где то рядом с окном, или в другом удобном месте,врезать вентиль задвижку.Вентиль и американка или сгон не такие уж большие затраты да и работы на пол дня,со всей пусконаладкой.
|
А что это даст?
Крыло в ванной то греется нормально, дальше только верх радиаторов горячий.
Врезаться в верхнюю трубу или в обе стороны дома?
Там просто идут трубы регистры пядтесятка, я незнаю какой кран и как туда врезаться...
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
ruwi, Делай уж ... |
Та еще прикинуть что именно покупать.
Трубу какую, пол дюймовую или три четверти, для тех двух паралельных обраткок?
Сейчас эксперементировал,расскажу тут, может это поменяет что то?
На последней, снизу слева открутил заглушку и спускал воду,паралельно доливая в систему, что бы не завоздушило.
Получается такое, верх нагревается хорошо и труба и радиатор наполовину, и нижняя труба со стороны железной тоже потихоньку греется, и даже пошла теплая с последней где заглушку выкрутил, но низ радиатора не нагревается всеравно.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Перепрочитал ещё раз первый пост, то есть между котлом и коридором в правом крыле
ещё ванная с регистрами? Начертите хоть карандашом на бумаге примерную схему
разводки всей системы.
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Перепрочитал ещё раз первый пост, то есть между котлом и коридором в правом крыле ещё ванная с регистрами? Начертите хоть карандашом на бумаге примерную схему разводки всей системы. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Старая система была спроектирована как ец, естественная циркуляция, что значит
система с малым сопротивлением. Насос в такой системе всего лишь немного ускоряет
движение воды, но циркуляция воды всё ровно идёт по принципу ец. Добавился новый
контур, три радиатора и трубы, но в этом контуре сопротивление намного выше, что
значит воды здесь протекает недостаточно. Насос не помогает так как система по
умолчанию ец, и воду он гонит по пути наименьшего сопротивления, по регистрам.
Чтобы насос передвигал воду равномерно по всей системе, её надо перевести из по
умолчанию ец в систему пц, принудительной циркуляции. Что значит уровнять
сопротивление на всех участках по отношению к ал. радиаторам. То есть добавить
вентили задвижки в определенных местах, по этому просил схему.
Или второй более затратный вариант, замена труб, и люминия на чугун, то есть всю систему
делаем по умолчанию ец.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Люминь можно и оставить, но собрать в сцепку трубой 1".
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Старая система была спроектирована как ец, естественная циркуляция, что значит система с малым сопротивлением. Насос в такой системе всего лишь немного ускоряет движение воды, но циркуляция воды всё ровно идёт по принципу ец. Добавился новый контур, три радиатора и трубы, но в этом контуре сопротивление намного выше, что значит воды здесь протекает недостаточно. Насос не помогает так как система по умолчанию ец, и воду он гонит по пути наименьшего сопротивления, по регистрам. Чтобы насос передвигал воду равномерно по всей системе, её надо перевести из по умолчанию ец в систему пц, принудительной циркуляции. Что значит уровнять сопротивление на всех участках по отношению к ал. радиаторам. То есть добавить вентили задвижки в определенных местах, по этому просил схему. Или второй более затратный вариант, замена труб, и люминия на чугун, то есть всю систему делаем по умолчанию ец. |
А дальше шел большой регистр, в коридор.И грело все хорошо! Теперь сделал там ремонт, я его убрал и поставил ппр трубы и алюминыевые радиаторы.
И сейчас тот регистр, этого крыла, в ванной отлично греет. Не греет низ радиаторов дальше в коридоре, где ппр трубы и радиаторы.
Переделыаать на чугун а коридоре неполучится. Там пол кирпича, они тяжелые, поэтому алюминыевые и поставил. Просто регистр,не очень красиво, тот что был.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Люминь можно и оставить, но собрать в сцепку трубой 1".
|
Что собрать?
Там верх ппр трт четверти, низ пол дюйма. Что менять, на что?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
Там верх ппр трт четверти, низ пол дюйма. Что менять, на что?
|
∅ подачи на радиатор отопления должен бы равен ∅ обратки и никак иначе.
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 52
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
тоесть на обратку ставить три четве рти тоже?
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Алюминыевые радиаторы:верх горячий,низ холдодный(частный дом).Что уже не делала...
ruwi, увеличивать диаметры ппр можно ,хоть до 63,лучше будет но не оптимально,
стальная ду 15 сведет все старания запустить алюминий на нет.Повторюсь ещё раз , работать будет или
тот же регистр или чугун. Вылечить то что есть можно только прижимая греющие контуры, но так как
схемы нет...
А дальше шел большой регистр, в коридор.И грело все хорошо! Теперь сделал там ремонт, я его убрал и поставил ппр трубы и алюминыевые радиаторы. И сейчас тот регистр, этого крыла, в ванной отлично греет. Не греет низ радиаторов дальше в коридоре, где ппр трубы и радиаторы. |
больше , соответственно и расход воды нужен куда больше.А он то остался в лучшем
случае на прежнем уровне, а скорее всего стал меньше.