Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 28
Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Здравствуйте, установили электрический водонагреватель. Подключил его знакомый сантехник. Я решила после этого ознакомиться с инструкцией и заметила, что на схеме предохранительный клапан нарисован на входе холодной воды, а у нас установлен на выходе горячей.
Задала вопрос сантехнику, на что он ответил, что так и должно быть, у него дома так же стоит и всё замечательно, никто не взорвался.
Так вот. Может я правда зря волнуюсь, что клапан стоит на выходе воды из бойлера и стрелкой вверх? Помогите, пожалуйста.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
знакомый сантехник
|
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 28
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Гнать в шею.
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
SvetlanaMur, и что вода в горячем кране есть? Это ведь не только предохранительный но и обратный клапан, его предназначение пропускать холодную воду в одном направлении, по стрелке. Этот клапан предохраняет от превышения давления и случайного опорожнения бойлера в случае пропажи холодной воды.
В Вашем конкретном случае он не будет выпускать нагретую воду из бойлера или в случае пропажи холодной воды сгорят нагревательные элементы.
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Клапан похоже выломали.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
San-Remo, чтобы гарантированно сгорел.
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 28
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
SvetlanaMur, и что вода в горячем кране есть?
|
Вода, хоть и медленно (в отличие от холодной), но течёт. Ещё и не стравливает воду.
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
В одной теме видела предположение, что при неправильно установке резьба могла сильнее нужного зайти внутрь и держать мембрану постоянно открытой. Но я не уверена, что правильно поняла. Просто других вариантов нет.
Ещё видела темы, где у людей так же текла вода при такой установке, но тоже слабо.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Поэтому уже решила тут спросить, вдруг не права.
|
Открываете руководство по эксплуатации вашего водогрея,
там нарисована схема подключения и тыкаете в лицо
вашему псевдо-специалисту
Клапан от производителя шёл в комплекте, thermex.
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Ещё видела темы, где у людей так же текла вода при такой установке, но тоже слабо.
|
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 28
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Вам надо не нам это рассказывать а мужа попросить чтобы он "знакомого сантехника" за горло схватил, или лучше на метр пониже.
|
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Спасибо всем большое за помощь! Теперь буду уверена в своих словах и инструкции отпишусь, когда приедет этот мастер и наш батл закончится.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Бывают же коллеги такими дураками....
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 02.11.2020
- Возраст: 28
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Встреча прошла очень интересно) мастер согласился всё переделать, но до конца уверял меня, что ничего не взорвётся, напор слабый из-за загрязнённости труб и вообще, я зря волнуюсь. Ах да, ещё и бойлер снимать и чистить не надо, да и слив воды 4 часа занимает, зачем это нужно...под конец обронил фразу, что он не сантехник и занимается этим, как подработкой.
Ну что ж, буду внимательно следить за его работой в следующий раз.
Подскажите, можно ли спустить воду из бойлера с помощью крана в ванной? Или только через клапан пытаться? Перед его приездом нужно будет освободить бойлер.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Перед его приездом нужно будет освободить бойлер
|
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Правильно ли установлен предохранительный клапан?
Это был не мастер. а шайтан!
Кто сейчас на конференции