Помогите Опытом с насосами для МКД
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29.10.2020
Помогите Опытом с насосами для МКД
Ситуация: поставили САРТ в 12 Этажном доме при установке перепутали направление Циркуляционного насоса Wilo TOP-S 65/15 поставили его в противоположном потоке направлении, включили 10-15 минут он молотил вопреки поступающему от тепло сетей потоку(я считаю это погнуло лопасти насоса или деформировало), потом перевернули насос, и труба начала вибрировать в батареях к которым первая приходит подача вой стоит 40Дб, Компания устанавливающая САРТ не в какую не хочет поменять насос на новый считает что 10-15 минут работы против потока от тепло сетей не могло деформировать насос что он начал отбивать звуком по потоку теплоносителя. Мне нужны советы профи или подсказки или возможно кто то даст ссылку на видео или направит что это действительно насос или похожую ситуацию приведут ну в общем факты что это может быть. Производитель Wilo говорит что это не могло погнуть колесо насоса это невозможно. Я не знаю кому верить
Прошу помогите Профи кто сталкивался.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Помогите Опытом с насосами для МКД
Если вибрирует именно насос, в крыльчатку попал мусор.
Так же было бы неплохо увидеть фотографии и схему теплоузла.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Помогите Опытом с насосами для МКД
погнуть колесо насоса это невозможно
|
Кто сейчас на конференции