Прийди же горячая вода скорее
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.10.2020
- Контактная информация:
#1 Прийди же горячая вода скорее
Приветствую профи и других участников!
Дано: Квартира в новостройке, 2 санузла.
Стояк ввода воды находится в общем коридоре, примерно в 1 метре от квартиры.
Расстояние до первого санузла по трубам около 3 метров, раковина, 5 метров смесак кухни и столько же примерно до душа,
Расстояние до второго санузла по трубам 9 метров до раковины и около 10-11 до ванной и душа.
Собирать планируется на РЕХ-а рехау.
При данных условиях воду в первом санузле и на кухне ждать нужно будет наверно не очень долго, но вот касаемо ванной все несколько грустнее по времени. У меня квартира ближайшая к стояку, а вот у соседа снизу вода утром горячая приходит через 60-80 сек по ощущениям. Попросил засечь время и замерить колво воды.
Счетчик будет наматывать эти бегущие литры горячей воды невзирая ни на что, а платить за них не хочется.
В голове родилась идея, но вот реализуема она, вопрос. Поиском ничего не нашел подобного, хотя допускаю, что не так задавал критерии поиска.
Что придумал:
1. В ванной ставлю ЭВН литров на 50, в душе/кухне литров на 30
2. Подключаю их не холодной, а горячей водой, устанавливая температуру градусов на 35-40
Когда открываю кран, то получаю сразу горячую воду, если разбор не большой, то нагреватель догреет ее до установленной температуры достаточно быстро и экономно, если же разбор будет большим, то в нагреватель прийдет вода из ГВС 55-60 градусов там точно есть и греть ничего не нужно будет.
Вопрос сможет ли нагреватель прогонять через себя большие количества воды, ванная наливается достаточно часто.
Так же предусмотреть возможность переключения ЭВН на холодную воду, если отключают горячую.
Что скажете про такую схему, имеет ли она право на жизнь и реальность ее воплощения.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
- Контактная информация:
#2 Re: Прийди же горячая вода скорее
Проверьте стояк ГВС на наличие циркуляции, бывает что в новостройках её запускают после заселения большей части квартир, возможно и не придется ничего городить.
По схеме, чтобы не заморачиваться с переключениями, поставил бы проточный ЭВН на ГВС, и на ХВС накопительный либо проточный.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#3 Re: Прийди же горячая вода скорее
Какой только х..ни люди не напридумывают...
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26697
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#4 Re: Прийди же горячая вода скорее
По другому и не скажешь.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#5 Re: Прийди же горячая вода скорее
Какой только х..ни люди не напридумывают...
|
Что скажете про такую схему
|
Что скажете про такую схему
|
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#6 Re: Прийди же горячая вода скорее
Попробуйте по совету zerg`а проверить наличие в доме стояка рециркуляции горячей воды
|
Не так давно был аналогичный случай в п.Морозовка в одном из домов
Ко мне обратились женщина одной из квартир этого дома
с просьбой,что делать в данном случаи
Я сказал,чтобы составили письмо в УК в котором указали,что отсутствует
рециркуляция ГВС и все жильцы подписались
Такое письмо с подписями было составлено и передано в их УК
После чего рециркуляция ГВС появилась
Здесь всё нужно делать пошагово,для начала узнать причину отсутствия
рециркуляции гвс
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#7 Re: Прийди же горячая вода скорее
Стояк ввода воды находится в общем коридоре, примерно в 1 метре от квартиры
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.10.2020
- Контактная информация:
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#9 Re: Прийди же горячая вода скорее
вот так все выглядит
|
Но похоже что стояк рециркуляции присутствует, он на заднем плане. Если это он - то переделка "для быстрой доставки горячей воды" возможна.
Это нужно решать и действовать коллективно, всеми собственниками дома. Так будет правильней.
Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
установите "умный" водосчетчик с термодатчиком, который считает только не остывшую горячую воду
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.10.2020
- Контактная информация:
#10 Re: Прийди же горячая вода скорее
спасибо, завтра помучаю инженера по эксплуатации
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
счетчики стоят тоже в коридоре, вода там горячая всегда, а вот до квартиры и по ней будет холодная.
ВН в любом случае ставить, так почему не попробовать мою схему, она не на много должна увеличить стоимость системы.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#11 Re: Прийди же горячая вода скорее
завтра помучаю инженера по эксплуатации
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.10.2020
- Контактная информация:
#12 Re: Прийди же горячая вода скорее
Надо начать,а там видно будет))
На форуме наверняка есть кто-то кто сможет рассчитать и нарисовать сему и список компонентов для сборки водяного шкафа (узла) в квартире? Дайте наводку пожалуйста.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#13 Re: Прийди же горячая вода скорее
Надо начать,а там видно будет))
|
Рассчитать всегда успеем.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26697
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#14 Re: Прийди же горячая вода скорее
Пустое занятие, такого типа систем в домах построено ...
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя