Вопрос про странную конструкцию

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15.04.2015
Контактная информация:

#1 Вопрос про странную конструкцию

Сообщение »

Уважаемые знатоки. У меня на кухне - такое хитросплетенье. Там, где красный краник - это идёт от стояка. Синяя гайка - шланг, идущий к стиралке. Плетеный шланг - к мойке. Назначение хромированной штуки с синим балабоном сверху мне непонятно.

Беда в том, что эта конструкция где-то раз в неделю, в совершенно случайные моменты выплёскивает из себя на пол грамм 100-200 воды. Эти моменты совершенно никак не связаны с работой стиралки или мойки.

Капли воды были замечены на синей гайке.

Я уже один раз отвинтил синюю гайку, намотал немного фум ленты и закрутил. Вроде месяца на 2 помогло. Но сейчас опять началось.

Второй конец шланга стиралки недосягаем и глубоко в кухонной мебели... стиралка крепко встроена.

Подскажите, пожалуйста, что делать? Буду признателен.

Вопрос про странную конструкцию - kitch.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Вопрос про странную конструкцию

Сообщение »

Назначение хромированной штуки с синим балабоном сверху мне непонятно.
_EF_ писал(а): (19 сен 2020, 15:53)
Тройник бытовой с шаровым краном (на фото)-перекрывает холодную

воду исключительно только на стиралку

красный краник - это идёт от стояка
_EF_ писал(а): (19 сен 2020, 15:53)
Запорный шаровой кран который перекрывает полностью всю холодную воду
Беда в том, что эта конструкция где-то раз в неделю, в совершенно случайные моменты выплёскивает из себя на пол грамм 100-200 воды. Эти моменты совершенно никак не связаны с работой стиралки или мойки.

Капли воды были замечены на синей гайке.

Я уже один раз отвинтил синюю гайку, намотал немного фум ленты и закрутил. Вроде месяца на 2 помогло. Но сейчас опять началось.

_EF_ писал(а): (19 сен 2020, 15:53)
Здесь не нужно никакой фум-ленты,там должно быть только качественное

уплотнительное кольцо под накидной гайкой (синего цвета на фото)

Вопрос про странную конструкцию - 1.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15.04.2015
Контактная информация:

#3 Re: Вопрос про странную конструкцию

Сообщение »

Уважаемый Эак, огромное спасибо. Всё прояснили. Пойду, куплю такую деталь, переставлю.

Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#4 Re: Вопрос про странную конструкцию

Сообщение »

Может еще обжимная гильза возле гайки пропускать, тогда замена шланга.

Но для начала прокладку хорошую поставьте, из резины, загиб шланга уменьшите и фум уберите.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537

Новая тема Ответить

Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»

Кто сейчас на конференции