Коллектор на воду \ проблема с напором ?

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10.06.2020
Контактная информация:

#1 Коллектор на воду \ проблема с напором ?

Сообщение »

Добрый день,

помогите плз. разобраться
от прошлых хозяев достались разводка - коммуникации по воде, которые уже под стяжкой и не ясно что куда и зачем:
1) объект - квартира в многоэтажном доме, 3-ий этаж
2) на входе - счетчик воды с фильтром --> редуктор с манометром (показывает = 3,5 атм)
3) после труба металлопласт (диам. 20мм) входит в гребенку от которой потом разводка на устройства металлопластом на 16мм.
4) один из выходов хол. воды после гребенки подается в котел (автономное отопление + ГВС)
4.1 ) далее выход ГВС из котла (металлопласт диам. 16мм) идет на другую гребенку (на фото ниже) но подается не сбоку (как на подаче холодной воды) а входит в один из выходов гребенки.

вопросы:
а) допустимо ли это, чтобы вход от ГВС подавался не сбоку гребенки а как бы в один из отводов?
б) у данной гребенки (FIRAT) по бокам заглушки = это нормально ??
в) давление 3,5 атм. это нормально для квартиры или нужно больше??
т.к. горячая в ванной - душ еле еле,
г) при открытии кранов холодной воды в нескольких узлах, то давление падает ощутимо

спасибо за оперативный ответ.
Коллектор на воду \ проблема с напором ? - foto1.jpg

Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Коллектор на воду \ проблема с напором ?

Сообщение »

а) допустимо
б) нормально
в)очень даже прилично
г)узковаты - длинноваты трубы 16 мм. Руки авторам оторвать бы. Проверьте фильтры и все места.где может быть заужение или засор.
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10.06.2020
Контактная информация:

#3 Re: Коллектор на воду \ проблема с напором ?

Сообщение »

1) фильтр только один есть перед счетчиком, а после него уже редуктор, на котором давление = 3.5 показывает, соотв. больше пока проверять по фильтрам негде.

2) если я переброшу выход ГВС из котла (металлопласт диам. 16мм) который подключается в гребенку на выход, а переподключу его сбоку, будет ли улучшение ?

3) если дать больше давление на входе ? сколько можно дать больше?? 4 / 5 / 6 ???
теор. должно улучшиться ??
Коллектор на воду \ проблема с напором ? - shema.jpg

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10.06.2020
Контактная информация:

#4 Re: Коллектор на воду \ проблема с напором ?

Сообщение »

вчера заметил, оказывается наверное давление в доме подняли,
и манометр на редукторе что у меня что у соседа стал показывать = 4,5 атм.

но на напор в кранах это особенно не повлияло...

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 9536
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#5 Re: Коллектор на воду \ проблема с напором ?

Сообщение »

вчера заметил, оказывается наверное давление в доме подняли,
и манометр на редукторе что у меня что у соседа стал показывать = 4,5 атм.

но на напор в кранах это особенно не повлияло...
algora писал(а):
(12 июн 2020, 11:02)
показание манометра на выходе в статике должно быть стабильным. Если оно "гуляет" - то возможно регулятор неисправный.
т.к. горячая в ванной - душ еле еле
algora писал(а):
(10 июн 2020, 13:06)
проблема тут не в напоре, а в расходе, т.е. недостаточный диаметр труб. Возможны отложения в трубах, в фитингах, в смесителях.
если я переброшу выход ГВС из котла (металлопласт диам. 16мм) который подключается в гребенку на выход, а переподключу его сбоку, будет ли улучшение ?
algora писал(а):
(11 июн 2020, 13:14)
Попробуйте. Хуже чем сейчас - точно не будет ;-)
Испытайте - подводку душа соедините с магистралью ГВС от котла напрямую, мимо гребенки ГВС.

Самый лучший вариант - убрать гребенки вообще, сделать единой кольцевой магистралью большого диаметра. Какой у Вас котёл?


Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей