Проблема с протоком
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#16 Re: Проблема с протоком
И ещё монетку можно кинуть... Насос так долго не проживёт. Ось ротора должна быть горизонтально!
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23.01.2020
- Контактная информация:
#17 Re: Проблема с протоком
Про двигатель уже писал, он временно так стоял, сняли трехходовой, напрямую соединили шлангом нижний коллектор и обратку проток вообще не изменился , сказали дело наверное в слабом насосе, по полу отапливаемая площадь примерно 120м2
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Какую температуру допустимо непосредственно в пол подавать? Говорят второй этаж, что ты хотел 45 подавай и будут греть необращай внимание на проток,
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И куда правильно ставить стержень градусник , на подающий коллектор или обратный?
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23.01.2020
- Контактная информация:
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#19 Re: Проблема с протоком
забей на расход и добавь температуру. Датчик - на подачу, если контролируешь подачу, если обратку - на обратку его. В этом случае - лучше на подачу.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31.01.2020
- Контактная информация:
#20 Re: Проблема с протоком
Китайские расходомеры, слабый проток.
Как вариант- убрать расходомеры, поставить заглушки, отрегулировать нижними расход.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции