Радиатор греет на половину
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
Радиатор греет на половину
В МКД в 5 ти этажном доме, чугунный радиатор стоит на подаче, жалоб в квартирах ниже нет, только эта квартира. Дело в подключении?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Радиатор греет на половину
Подключение + длина радиатора
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
Re: Радиатор греет на половину
Я правильно понял, подключено не правильно?
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Но низ низ для такого количества секций не пойдет или я не прав?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 14.11.2019
- Откуда: Белгород
- Возраст: 61
Re: Радиатор греет на половину
Я правильно понял, подключено не правильно?
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд: Но низ низ для такого количества секций не пойдет или я не прав? |
Подсоединение низ-низ добавит кол-во углов,что ни есть хорошо для системы. Наличие кранов перед радиаторами обязательно,при наличии байпаса.
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ?
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Радиатор греет на половину
Боковое подключение
|
а потом переделали радиатор на подаче на диагональ
Это П-образные стояки с нижним розливом
Домов с такой схемой миллионы в нашей стране
У меня в доме точно так же П-образные стояки,однотрубка,боковое подключение
во всех квартирах
И на последнем 5ом этаже тоже боковое подключение к обоим радиаторам
И никаких проблем нет +-45 градусов радиаторы и в квартирах +-22 градуса
даже в -20 на улице
Эта схема из СССР,послевоенная,когда экономия была по стали,
зато угля в изобилии,вот и топили на убой и все радиаторы полностью прогревались при этой схеме
Наступили 90е потом 2000е параметры сбросили и схема эта
начала сдавать сбои,а по другому и не должно было быть
Вот и давай наши люди переделывать в диагональ,только толку это не давало
У кого-то попросту забиты радиаторы с годами,промывать их не собирались
и не собираются и это тоже в общую копилку и т.д
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 14.11.2019
- Откуда: Белгород
- Возраст: 61
Re: Радиатор греет на половину
а потом переделали радиатор на подаче на диагональ Это П-образные стояки с нижним розливом Домов с такой схемой миллионы в нашей стране У меня в доме точно так же П-образные стояки,однотрубка,боковое подключение во всех квартирах И на последнем 5ом этаже тоже боковое подключение к обоим радиаторам И никаких проблем нет +-45 градусов радиаторы и в квартирах +-22 градуса даже в -20 на улице Эта схема из СССР,послевоенная,когда экономия была по стали, зато угля в изобилии,вот и топили на убой и все радиаторы полностью прогревались при этой схеме Наступили 90е потом 2000е параметры сбросили и схема эта начала сдавать сбои,а по другому и не должно было быть Вот и давай наши люди переделывать в диагональ,только толку это не давало У кого-то попросту забиты радиаторы с годами,промывать их не собирались и не собираются и это тоже в общую копилку и т.д |
А эффективность диагонального от бокового не более 2 град...в рамках квартиры это не о чём...
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ?
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Радиатор греет на половину
низ низ для такого количества секций
|
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Радиатор греет на половину
о суперэфективности диагонального подключения.
|
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
Re: Радиатор греет на половину
Спасибо вам огромное за объяснение и помощь и можно еще вопрос, а если я подачу подключу в верхную пробку, а обратку низ?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Просто с нашей котельной и давлением, боюсь боковое работать не будет, не обессудьте за назойливость, просто перестраховываюсь и советуюсь
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 14.11.2019
- Откуда: Белгород
- Возраст: 61
Re: Радиатор греет на половину
Просто с нашей котельной и давлением, боюсь боковое работать не будет
|
В рамках одной квартиры, многоквартирного дома вы не сможете решить проблему кардинально,тем более на последнем этаже...Забудьте...
В соседнем доме,такая же разводка,такая же проблема...Проблему решили проброской дополнительного стояка 1"...
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ?
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
- Новичoк
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 23.09.2019
Кто сейчас на конференции