давление в системе отопления - новостройка
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04.01.2020
Re: давление в системе отопления - новостройка
Прошу прощения. повторю ЭАКа - на циркуляцию влияет РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЙ между подающей и обратной магистралью. Судя по симптомам у вас она мала. А статическое давление системы ткт не при чём.
|
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 14.11.2019
- Откуда: Белгород
- Возраст: 61
Re: давление в системе отопления - новостройка
+18 это вроде норма ещё с советских времён...
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ?
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: давление в системе отопления - новостройка
Как устроено отопление вашего дома - не знаю, но разница давлений между подачей и обраткой создается либо в элеваторном узле, либо. если дом поновее - циркуляционными насосами. Вот дальше начинается физика, раздел гидравлика. Насос надобен для преодоления сопротивления трубопроводов и приборов отопления и и обеспечения прокачивания через них определённого количества теплоносителя. В вашем случае нужно проверить разницу давлений перед вашими коллекторами. Так же гидр. сопротивление зависит от диаметра труб (в вашем случае - от коллектора до радиаторов). В общем, дело тонкое и деликатное и мелочи могут остановить работу всей системы.
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10.01.2020
- Возраст: 38
Re: давление в системе отопления - новостройка
У меня только один вопрос, какая разница, как греет радиатор?) Он создан для компенсации потерь тепла зданием. Если в жилом помещении тепло, то все в порядке. У нас в микрорайоне все радиаторы во всех домах сверху горячие, снизу теплые. И в помещениях вполне себе температура комфортная.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 14.11.2019
- Откуда: Белгород
- Возраст: 61
Re: давление в системе отопления - новостройка
Заказчики иногда выносят мозг именно по этому вопросу...
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ?
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: давление в системе отопления - новостройка
У нас в микрорайоне все радиаторы во всех домах сверху горячие, снизу теплые
|
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 02.04.2014
Re: давление в системе отопления - новостройка
Очень часто в наше время бывает,когда котельные не соблюдают температурный график (свою режимную карту (на фото),это связано с лимитом на газ... |
Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
John Connor, у вас лучевая (горизонтальная) разводка. По ПП РФ 354 минимальная температура в жилом помещении должна быть не менее +18С, а в угловых квартирах +20С в отопительный период.
Как вам уже написали, обеспечивает циркуляцию теплоносителя не статическое давление, а перепад, т.е. разница между подачей и обраткой. Поинтересуйтесь, какой перепад на вашей магистрале и есть ли балансир на вашем стояке. Перепад регулируется либо автоматикой на УУТЭ, либо балансирами. У меня в доме перепад где-то 0,8-1,0, но это на 6 этажей. Балансиры стоят в ИТП на каждой магистрале и на каждом стояке в тех. коридоре, т.е. регулировать можно по магистралям и стоякам.
К чему вы можете придраться - неравномерный прогрев радиаторов и выполнение температурного графика МКД, если он не соблюдается. Эти требования прописаны в ПГ 170 - http://base.garant.ru/12132859/
Запросите температурный график вашего МКД. Почитайте раздел отопление в ПГ 170, там и температурный график МКД для примера приведён.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей