Падает давление в системе отопления

Добавлено: 27 дек 2019, 12:29
dans

Двухкомнатная квартира. Свое отопление.

Котел напольных двухконтурный АТЕМ (Житомир)

Последний месяц мучаюсь с проблемой падения давления в системе отопления.

Давление в системе падало с 1,2 до 0,5 приблизительно за сутки.

Проверили тепловизором зашитые в пол трубы - все норм. Если бы была серьезная течь, то затопили бы соседей

Заменили расширительный бачок - действительно умер.

Проблема осталась. Сутки котел продержали выключенным. Затем холодной водой заполнили систему при давлении 2 - 2,2. Обнаружили небольшую течь на подключении одного из радиатора к системе. Устранили.

Давление все равно падает, но уже не так резво:

- без отопления: ~ 0,3 - 0,4 в сутки

- при включенном отоплении: ~0,1 - 0,2 в сутки

Куда копать?

Может ли быть проблема в котле? Если да, то в каком месте? Как определить?

И еще вопрос: пока искали утечки обнаружил, что система работает (по крайней мере) визуально и при нулевом давлении в системе. Батареи греют так же как и при нормальном давлении. Чем грозит отсутствие давления в закрытой системе? (котел не импортный поэтому при падении давления в системе не тухнет а продолжает работать)


Re: Падает давление в системе отопления

Добавлено: 27 дек 2019, 15:27
VOIN67

Проверить котёл отдельно от системы. Может течь теплообменник и испаряться тут же.


Re: Падает давление в системе отопления

Добавлено: 29 дек 2019, 21:39
sss-36

котёл отдельно
VOIN67 писал(а): (27 дек 2019, 15:27)
если на выключенной системе тоже говорит что падает давление? хотя с их слов 0,1-0,2 Атм в сутки-это как раз простое остывание идет...


Re: Падает давление в системе отопления

Добавлено: 30 дек 2019, 18:29
VOIN67

Если нигде не течет и РБ исправен - тогда кроме как ШАЙТАН! сказать ничего нельзя...

простое остывание идет...
sss-36 писал(а): (29 дек 2019, 21:39)
Соответственно при нагреве неисправность должна уходить.