Страница 1 из 1

#1 Меняется температура воды. ГВС в частном доме.

Добавлено: 30 окт 2019, 21:05
codeok

Подскажите пожалуйста, где ошибка.

Вроде температура более менее держится. Но к примеру может пойти холодная секунд на 15-20.

Схема во вложении

https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=191516


#2 Re: Меняется температура воды. ГВС в частном доме.

Добавлено: 31 окт 2019, 09:01
sss-36

Качели на ГВС при вашей схеме это естественно, т.к. реле давления то включает насос скважины, то выключает, соответственно проток через котел тоже меняется. Лично я этот вопрос решаю просто: установкой в магистраль холодной воды редуктора давления и настройкой его на нижний порог включения реле давления насоса. к примеру если реле включает насос на 1,7-1,8 Атм., то редуктор настроить на 2,0-2,2 Атм. в вашем случае редуктор можно поставить после фильтров.