Нарушения на водопроводе

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 18.12.2012

#1 Нарушения на водопроводе

Сообщение » 26 авг 2019, 15:01

Добрый день! Управляющая компания пытается заставить сделать ремонт водопровода, т.к. считает, что есть нарушения. Могли бы вы оценить и дать свой комментарий по поводу имеющихся нарушений? Какие имеются нарушения и как их устранить(перечень работ и используемых материалов с их характеристиками)? Спасибо.
Нарушения на водопроводе - DSC_0161.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0309.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0322.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0323.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0324.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0325.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0326.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0327.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0328.JPG
Нарушения на водопроводе - DSC_0329.JPG

Реклама
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14.08.2019
Контактная информация:

#2 Re: Нарушения на водопроводе

Сообщение » 27 авг 2019, 09:41

Труба подвоки к полотенчику заужена - когда появляется дополнительное гидростатическое сопротивление это не гуд.

Новичoк
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23.02.2019
Контактная информация:

#3 Re: Нарушения на водопроводе

Сообщение » 28 авг 2019, 21:00

Кран на стояке полотенцесушителя недопустим. На последнем фото резьбовое соединение будет в перегородке - запрещено.