Утечка электричества в цепи водоснабжения
У меня на даче довольно долго используется для водоснабжения однофазный погружной насос с пускозащитным устройством. Недавно он износился, и я его заменил на новый (такой же) с другим ПЗУ, которое продавалось с ним в комплекте. Насос во взаимодействии с гидроаккумулятором и реле давления РДМ-5 Джилекс работает нормально, включается и выключается, когда надо, но появилась вот какая новая неприятность после установки нового насоса.
Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А. При этом из коробки, в которой размещено ПЗУ, слышен еле заметный гул. Через какие элементы течет этот паразитный ток – через ПЗУ? Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления. Или через насос этот ток тоже может протекать каким-то образом в случае неисправности РДМ-5?
УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать.
В чем может быть причина такой утечки? В ПЗУ, РДМ-5 или плохой гидроизоляции подключения электрического кабеля к насосу?
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30.07.2018
Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения
А может быть причина в том, что у меня не оборудовано заземление?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения
Если реле разомкнуто,что там может гудеть?
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30.07.2018
Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения
Элементы подключаются так:
Не только гудит, но и ток довольно сильный протекает. В какой последовательности посоветуете искать причину? Если действовать методом исключения.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Утечка электричества в цепи водоснабжения
Отсоединиться от реле и проверить тестером или индикатором,размыкаются ли контакты.