Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28.05.2018
Возраст: 63
Контактная информация:

#1 Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? Они вроде как изначально не предназначены для регулирования расхода. Труба обычная домашняя квартирная холодной воды в многоэтажке, положение открыто чуть чуть.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 25.08.2016
Откуда: приморский край
Возраст: 58
Контактная информация:

#2 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

есть,деформируются седельные кольца,потом со временем будет плохо держать! шаровый кран либо полностью открыт,либо полностью закрыт. ставьте вентиль чтобы регулировать!

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 08.03.2016
Откуда: РФ, Воронеж
Возраст: 51
Контактная информация:

#3 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Противопоказано. Через какое то время он просто перестаёт работать.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.01.2020
Возраст: 38
Контактная информация:

#4 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

запорную арматуру категорически запрещено использовать в качестве регулирующей.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 14.11.2019
Откуда: Белгород
Возраст: 61
Контактная информация:

#5 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

запорную арматуру категорически запрещено использовать в качестве регулирующей.
Альф Шамуель писал(а): (10 янв 2020, 00:33)
Кем запрещено ?

Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Кем запрещено ?
Rezus писал(а): (11 янв 2020, 14:14)
Не допускается

Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4-.jpg
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4--.jpg
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4---.jpg
Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 4.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 14.11.2019
Откуда: Белгород
Возраст: 61
Контактная информация:

#7 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Вот именно- не допускается, нежелательно и тп.

Из практики, у большинства пользователей у кого шаровые на половину повёрнуты, текут в закрытом положении, некоторые с сильным напором...

Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 23.11.2015
Откуда: 56регион
Возраст: 53
Контактная информация:

#8 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Еще одна хитрость производителя, чтобы дать вам гарантию, а потом отказать из-за условий эксплуатации.

Приворот и отворот. Выезд со своей отверткой.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#9 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

а потом отказать из-за условий эксплуатации.
SanFan56 писал(а): (11 янв 2020, 20:09)
По седельным кольцам можно определить:

использовался ли кран как регулирующий

Один из Итальянских производителей прописал в своё время

почему именно не допустимо использовать его шаровые краны как регулирующие

PEL Pintossi Emilio первым в мире шаровых латунных кранов,кто на это указал

в своей Технической документации

Спустя некоторое время я показал на нашем форуме впервые в инете,

к чему это может привести по жизни

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 23.11.2015
Откуда: 56регион
Возраст: 53
Контактная информация:

#10 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

А как же рекомендация: раз в месяц ручку туда-сюда, чтоб дольше служил?

Приворот и отворот. Выезд со своей отверткой.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

раз в месяц ручку туда-сюда, чтоб дольше служил?
SanFan56 писал(а): (11 янв 2020, 20:30)
Да,это я начал советовать,после чего подключились и производители

Слабость шаровых латунных кранов заключается в их закисании

со временем,после чего их попросту не провернуть или очень тяжело это сделать

Если хотя бы раз в месяц (лучше чаще) их проворачивать,

то всё будет гуд

Более 25 лет я посвятил себя изучению шаровых латунных кранов на практике

Поэтому много чего о них знаю и о большенстве их производителей,

со многими из которых общаюсь по сей день

Шаровые латунные краны для меня как родные дети,

каких-то хвалю,каких-то ругаю

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 23.11.2015
Откуда: 56регион
Возраст: 53
Контактная информация:

#12 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

У некоторых смесителей в переключателе душ-излив тоже используется шар с седельными кольцами, но в паспорте к ним не прописано, что надо ручку переводить от упора до упора. Как думаешь? Почему?

Приворот и отворот. Выезд со своей отверткой.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#13 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Как думаешь? Почему?
SanFan56 писал(а): (11 янв 2020, 21:14)
Я с такими смесителями по жизни не сталкивался

Поэтому говорю про шаровые краны,а не про смесители

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2600
Зарегистрирован: 23.11.2015
Откуда: 56регион
Возраст: 53
Контактная информация:

#14 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Я с такими смесителями по жизни не сталкивался
Эак писал(а): (11 янв 2020, 22:54)
Склероз! :grin: Смеситель "Подольск"

Приворот и отворот. Выезд со своей отверткой.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#15 Re: Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время?

Сообщение »

Склероз!
SanFan56 писал(а): (11 янв 2020, 23:20)
О,спасибо что напомнил

Так и здесь посмотри:

Работа на излив или работа на душ разницы нет

Седельные кольца обжаты по всей окружности с шаром в любом положении

Здесь нет каких-либо причин для деформации седельных колец,

поэтому производитель и не указывает на это в своих паспортах

Нет ли противопоказаний к шаровому крану на полуоткрытое положение на длительное время? - 0----.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей