Навьен Айс 24а

Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.

Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, викинг, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.05.2019
Контактная информация:

#1 Навьен Айс 24а

Сообщение » 28 май 2019, 21:57

Навьен айс24А.не могу найти причину перегрева первичного теплообменника.входная и выходная трубки быстро нагреваются и котел выключается после нескольких сек работы.Плата исправна,трёхходовой поменял,насос булькает,газовый клапан -все катушки звонятся с нужными сопротивлениями;Выдаёт то ошибку 03,то16.Все датчики исправны.какаято чертовщина!

Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10091
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#2 Re: Навьен Айс 24а

Сообщение » 29 май 2019, 13:51

У насоса открути пробку и отверткой ротор крутни
Ты не сознание - ты совесть потерял

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1965
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#3 Re: Навьен Айс 24а

Сообщение » 31 май 2019, 23:08

насос булькает
Валерий Пахомов писал(а):
(28 май 2019, 21:57)
Что значит булькает ?
для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 25285
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 49
Контактная информация:

#4 Re: Навьен Айс 24а

Сообщение » 02 июн 2019, 21:25

не могу найти причину перегрева
Валерий Пахомов писал(а):
(28 май 2019, 21:57)
Воздух, безусловно.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Котлы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей