Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки

Если ваш вопрос не подошёл ни к одному форуму по сантехнике, если вы не знаете, где задать вопрос, пишите в этот форум.

Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, викинг, Труболом, San-Remo

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.03.2019
Контактная информация:

#1 Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки

Сообщение » 28 май 2019, 13:21

Здравствуйте.

Имеется типовая для старого фонда без капремонта разводка (орегон или "орегон" (made in italy в три строки) - ФГО - счетчик - разводка ПП). Гасителей, гидроаккумуляторов, редукторов нет. Такое ощущение что нет даже обратных клапанов.


1. Воюю с роднёй на тему положения шаровых. Скручивают на ~45 градусов. Мотивация: полуперекрытый шар, уменьшив просвет и работая как S-образное колено, гасит "гидроудары" со стороны стояка, помогая трубам вообще и ГП смесителей в частности не течь.

Это нелепица? В конце концов уменьшенный просвет есть и в ФГО, да в тех же штуцерах гибких подводок...

Не судите строго, спорят обыватели. Тему Эака https://santechniki. com/viewtopic.php?t=18432 читал, комментарии Sergey61 видел :)


2. При разборе воды в стояке ХВС вибрирует (ощутимо пальцами) и сам стояк, и трубы квартирной разводки (вплоть до ГП в 2.5-3м от стояка). Прикрываем запорный кран - вибрация уменьшается, на совсем закрытом исчезает. Т.е. вибрация распространяется не по трубопроводу, а по воде.

Что это может быть, и есть ли смысл с этим бороться?


3. Сейчас смесители подключены ГП Mateu. Подумываем про сильфоны. Похоже что приобрести можно или Parigi, или UDI/Idrosapiens (других марок, кажется, толком и нет). Что скажете по поводу второй марки? Искали отзывы - и нашли совершеннейший ноль. Ставили газовые сильфоны UDI (на плиту и котел), и претензий к ним нет, но газ не вода, давления другие.

Спасибо!

Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 3306
Зарегистрирован: 04.05.2015
Откуда: Израиль, Хайфа
Возраст: 43
Контактная информация:

#2 Re: Полуоткрытые шаровые, "гидроудар" и подводки

Сообщение » 05 июн 2019, 20:20

Это нелепица?
Петр Серг писал(а):
(28 май 2019, 13:21)
Да. Полуоткрытый шаровой кран не защитит от гидроудара.
Что это может быть, и есть ли смысл с этим бороться?
Петр Серг писал(а):
(28 май 2019, 13:21)
Скорее всего, прокладка в вентиле, но может быть и что-то в отводе стояка, или какая-то "свистулька" в одном из стыков.