Новый редуктор FARG Minirid залип сразу после установки
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 22.05.2018
Новый редуктор FARG Minirid залип сразу после установки
Добрый день. Сегодня поставили такие регуляторы на ХВ и ГВ. Открыл смеситель, показался напор слабым. На холодной после закрывания смесителя стрелка манометра подскакивает до 6-7 очков в статике, когда открываешь воду - 2.
На горячей сразу установилось на 3 и в статике и в динамике, но через пару манипуляций со смесителем и отсечным он закрылся, стрелка в 0 и все, водо не течет. Покрутил настроечную гайку, постучал - безрезультатно. Приличных слов в тот момент не осталось. Хорошо был под рукой цветлит, поставили пока.
Что делать с этим спагетти-барахлом, сдавать? Лучше наверно оба, нет к ним доверия. Какие из компактных на 16 бар держат статику нормально?
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 08.02.2019
- Возраст: 48
Re: Новый редуктор FARG Minirid залип сразу после установки
Так эти до 6 бар вроде работают. А у вас там явно побольше.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей