Страница 2 из 3
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 02:19
Sergey61
это нарушение СНИПов, пусть устраняет застройщик или управляющая компания раз приняла такое безобразие
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 02:26
Юлия НОВА
По Вашим фото даже не понять есть ли на встроенных клапанах радиатора колпачки. Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 02:16) |
справа наверху с торца батареи колпачок есть, пластиковый. он ослаблен (полностью снят) и штырек торчит
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
это нарушение СНИПов, пусть устраняет застройщик или управляющая компания раз приняла такое безобразие Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 02:19) |
как устранить правильно? там стяжка будет и вот вам 15 см снизу. что хуже? когда батарея низко или когда высоко?
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 11:25
novor113
это нарушение СНИПов, пусть устраняет застройщик или управляющая компания раз приняла такое безобразие Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 02:19) |
разве в снип есть подобные данные. Есть просто рекомендации производителей исходя из разумного.
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 12:33
Астар
)Вы сможете абсолютно точно сказать по организации коллекторов какой из них на обратку, какой на подачу? Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 01:55) |
Верхний - подача, нижний - обратка. Это видно по направлению фильтров грубой очистки и подключению регулятора перепада давления (большая штука на нижнем с красным колпаком, и чуть меньшая на верхнем с белым маховиком, объединенные тонкой медной трубкой).
как мне точно убедиться в том, что я правильно подключена опытным путем Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 01:55) |
У радиатора есть сдвоенный кранчик внизу, который закрывается шестигранником, либо пластиковый колпачок сверху (или термоголовка) справа или слева, который тоже закрывается. Необходимо закрыть радиаторы, дать им остыть и открыть их. После открытия радиаторов первой начнет нагреваться подводка подачи к ним. Если у всех радиаторов прогеваются одинаковые подводки и все они соответствуют подаче радиатора, то всё ок.
римерно одинаковая температура, кстати всегда. Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 01:55) |
Для определения температуры легче воспользоваться теплосчетчиком, который стоит на каждую ветвь, несложно прочитать его модель, скачать паспорт (если его нет) и легким нажатием клавиш узнать и температуру и расход теплоносителя через каждую квартриту. Далее, под теплосчетчиками находятся косые краны с белыми маховиками - это балансировочные клапаны, с помощью которых можно отрегулировать расходы на каждую квартиру согласно ее тепловой нагрузки и степени удаленности от коллектора. Белым балансировочным клапаном, стоящим на подаче к коллектору (в составе регулятора перепада давления) можно отрегулировать все этажи также равномерно. Радиаторы также между собой регулируются с помощью встроенных термостатических клапанов. В целом и общем - систему необходимо отрегулировать, чего не делают застройщики, когда сдают дома.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
когда батарея низко или когда высоко? Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 02:26) |
Радиатор снимается, штукатурится за ним стена, затем определяется уровень чистого пола (отбивается по уровню и делаются метки карандашиком на стене) затем радиатор ставится (в паспорте указаны диапазоны высот от пола и до подоконника), после этого заливается стяжка. Если это невозможно сделать в такой последовательности, то заливается стяжка всюду, кроме небольших участков у радиатора, проводятся все указанные ранее манипуляции и стяжка доливается до конца. Если вы сейчас зальёте стяжку и в нее эти медные хромированные трубки, то затем, после оштукатурки стены за радиатором вы назад его не подключите и будете долбить эту стяжку, либо ухищряться другими методами.
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 12:50
Юлия НОВА
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 15:06
Sergey61
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость.
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 21:24
Юлия НОВА
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость. Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 15:06) |
выровняли по уровню гребенку, фитинги сравнялись по температуре с гребенкой. НО! так странно) что подача, что обратка по фитингам одинаково чувствуется. наверное, это от того, что я пленку не сняла с батареи, да?) или может быть проблема? Потому что сама батарея не горячая совсем, едва теплая. а фитинги горячие оба. если бы пленка влияла. то она бы раскалилась под ней. я считаю. если есть какие-то подозрения, напишите, плиз
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 22:09
Sergey61
выровняли по уровню гребенку Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 21:24) |
как Вы её выравнивали, вваренный в стояк патрубок гнули?
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 22:34
VOIN67
Проверьте ещё раз - у вас на фото синяя гофра соединена с подачей радиатора. красная с обраткой. Если цвет соответствует подключению труб на коллекторе, вы хоть на потолок поставьте радиатор - не будет он работать нормально. Дальний от края вход на радиаторе - это подача.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Верхний - подача, нижний - обратка Астар писал(а): ↑(08 дек 2018, 12:33) |
Вот вам и ответ. От нижнего коллектора синяя гофра идёт на подачу радиатора, а это неправильно. Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника.
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 23:31
Юлия НОВА
Проверьте ещё раз - у вас на фото синяя гофра соединена с подачей радиатора. красная с обраткой. Если цвет соответствует подключению труб на коллекторе, вы хоть на потолок поставьте радиатор - не будет он работать нормально. Дальний от края вход на радиаторе - это подача.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Верхний - подача, нижний - обратка Астар писал(а): ↑(08 дек 2018, 12:33) |
Вот вам и ответ. От нижнего коллектора синяя гофра идёт на подачу радиатора, а это неправильно. Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника. VOIN67 писал(а): ↑(08 дек 2018, 22:34) |
почему вы решили, что синяя гофра с подачей ?
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 23:35
Sergey61
Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника. VOIN67 писал(а): ↑(08 дек 2018, 22:34) |
радиатора нет, но если он высоко задран внизу помещения будет некоторая застойная зона пониженной температуры.
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 08 дек 2018, 23:36
Юлия НОВА
выровняли по уровню гребенку Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 21:24) |
как Вы её выравнивали, вваренный в стояк патрубок гнули? Sergey61 писал(а): ↑(08 дек 2018, 22:09) |
вчера при мне не гнули (немного вчера нивелировали завал). сегодня довыравнивали без меня. у него (у патрубка) регулировка есть как у стены (овальная дырка) так у висящего в воздухе края 9снизу два болта ее поднимают). Вы намекаете на то, что я еще должна проверить по уровню гребенку поперек?
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 09 дек 2018, 10:27
VOIN67
почему вы решили, что синяя гофра с подачей Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 23:31) |
Потому, что радиаторов Пурмо , Керми и им подобных установил столько, что вы даже представить себе не можете. На фото труба в синей гофре подключена к ПОДАЧЕ на радиаторе. И не пляшите с бубном!
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 09 дек 2018, 15:12
Юлия НОВА
почему вы решили, что синяя гофра с подачей Юлия НОВА писал(а): ↑(08 дек 2018, 23:31) |
Потому, что радиаторов Пурмо , Керми и им подобных установил столько, что вы даже представить себе не можете. На фото труба в синей гофре подключена к ПОДАЧЕ на радиаторе. И не пляшите с бубном! VOIN67 писал(а): ↑(09 дек 2018, 10:27) |
синяя гофра подключена к подаче на батарее у соседа (это его фото), у меня красная слева и на подающем красная, я его фото выложила, чтобы рассмотреть детали по самой батарее, техническая сторона (заужения всякие и регулировка). Коллектор соседа я не видела по цветам, сам разберется (я его предупредила), тем более он все менять хочет, а я не могу себе позволить замену, к сож. Я думала, вы пишете о том, какая гофра отходит от коллектора, а вы писали о том, которая подключена к радиатору. Мои радиаторы -- это фото, где их 2.
Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Добавлено: 09 дек 2018, 18:13
Sergey61