тема закрыта
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 9723
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 57
- Контактная информация:
#16 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
что делать (08 дек 2018, 02:15) |
Не думай что другие не думают.
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07.12.2018
- Контактная информация:
#17 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
По Вашим фото даже не понять есть ли на встроенных клапанах радиатора колпачки. (08 дек 2018, 02:16) |
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Sergey61 писал(а): ↑ (08 дек 2018, 02:19) |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Откуда: Новороссийск
- Возраст: 34
- Контактная информация:
#18 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Sergey61 писал(а): ↑ (08 дек 2018, 02:19) |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2372
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 36
- Контактная информация:
#19 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
)Вы сможете абсолютно точно сказать по организации коллекторов какой из них на обратку, какой на подачу? (08 дек 2018, 01:55) |
как мне точно убедиться в том, что я правильно подключена опытным путем (08 дек 2018, 01:55) |
римерно одинаковая температура, кстати всегда. (08 дек 2018, 01:55) |
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
когда батарея низко или когда высоко? (08 дек 2018, 02:26) |
Цена свободы - постоянная бдительность!
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07.12.2018
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 9723
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 57
- Контактная информация:
#21 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость.
Не думай что другие не думают.
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07.12.2018
- Контактная информация:
#22 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Если проблема у всего этажа то есть некоторая вероятность что монтажники специально накосячили в отместку начальству. В связи с участившимся кидаловом не такая уж редкость. (08 дек 2018, 15:06) |

- Сантехник-гуру
- Сообщения: 9723
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 57
- Контактная информация:
#23 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
выровняли по уровню гребенку (08 дек 2018, 21:24) |
Не думай что другие не думают.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1940
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#24 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Проверьте ещё раз - у вас на фото синяя гофра соединена с подачей радиатора. красная с обраткой. Если цвет соответствует подключению труб на коллекторе, вы хоть на потолок поставьте радиатор - не будет он работать нормально. Дальний от края вход на радиаторе - это подача.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вот вам и ответ. От нижнего коллектора синяя гофра идёт на подачу радиатора, а это неправильно. Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Верхний - подача, нижний - обратка (08 дек 2018, 12:33) |
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07.12.2018
- Контактная информация:
#25 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Проверьте ещё раз - у вас на фото синяя гофра соединена с подачей радиатора. красная с обраткой. Если цвет соответствует подключению труб на коллекторе, вы хоть на потолок поставьте радиатор - не будет он работать нормально. Дальний от края вход на радиаторе - это подача. Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
(08 дек 2018, 22:34) |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 9723
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 57
- Контактная информация:
#26 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Кстати температура радиатора, если он правильно работает не зависит от высоты и расстояния от пола и подоконника. (08 дек 2018, 22:34) |
Не думай что другие не думают.
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07.12.2018
- Контактная информация:
#27 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Sergey61 писал(а): ↑ (08 дек 2018, 22:09) |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1940
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#28 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
почему вы решили, что синяя гофра с подачей (08 дек 2018, 23:31) |
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07.12.2018
- Контактная информация:
#29 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
VOIN67 писал(а): ↑ (09 дек 2018, 10:27) |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 9723
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 57
- Контактная информация:
#30 Re: Горизонтальная система отопления на этаже, плохо работает
Это смутно мне напоминает одного 3.14здюка который изводил форум подобным образом, на каждый наш совет у него была готовая отмазка.
Не думай что другие не думают.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей