Страница 1 из 1

Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 17:48
Svetlana Svet

Профессионалы! Прошу совета! Стоят в квартире два редуктора Itap Minibrass 1/2 без манометров. Вчера заметил течь из-под заглушки отверстия под манометр одного редуктора, который стоит на ХВС. Подтянул ее пальцами - вроде не течет.

Так и должно быть или уже пора менять редукторы, которым уже 8 лет? Сантехник сказал, что можно не менять, а достаточно уплотнить резьбу заглушек фумлентой.

Но разве может пластиковая заглушка держать такое огромное давление? С другой стороны, раз эта заглушка отворачивается и заворачивается пальцами, то значит, она не подвергается большому давлению? Или подвергается? Как быть? Прошу совета! Заранее спасибо!


Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 18:16
Эак

Сантехник сказал, что можно не менять, а достаточно уплотнить резьбу заглушек фумлентой.
Svetlana Svet писал(а): (06 дек 2018, 17:48)
Правильно сказал


Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 21:53
Svetlana Svet

Спасибо. То есть, они не под давлением?


Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 22:01
Эак

То есть, они не под давлением?
Svetlana Svet писал(а): (06 дек 2018, 21:53)
Под давлением

Вместо заглушки манометр должен стоять

Смысл от вашего регулятора:

Какое давление вы не знаете

При необходимости произвести настройку без манометра вы тоже не можете


Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 22:09
Svetlana Svet

Они мне в общем то не нужны, когда въехали они уже стояли. Просто начали течь через незатянутую заглушку, а раньше не текли. Вот и опасаюсь, как бы не залить соседей. Ведь если там давление как в трубе ХВС - сорвет к чертовой матери? Можно конечно демонтировать, но разбирать всю цепь тоже лишний раз не хочется.


Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 22:15
Эак

Купите заглушку латунную 1/4 и установите её вместо нейлоновой вашей

Думаю,сразу успокоитесь


Re: Течет регулатор давления из-под заглушки под манометр

Добавлено: 06 дек 2018, 22:18
Svetlana Svet

Спасибо, так и сделаю!