Всем привет!
У нас отдельно стоящее административное одноэтажное здание. Есть раздевалки с душевыми. Вот иногда появляется зловонный запах, не можем понять причину его появления. Ремонт здания проводился два года назад. И в течении этого времени временами появляется зловонье в мужской и женской душевых. До ремонта душевых не было.
- На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм. На данной магистрали нет унитазов, унитазы начитаются уже после гидрозатвора, два туалета (М и Ж). Туалеты расположены рядом друг с другом, через стенку и унитазы установлены на одной канализационной трубе. В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров.
- В душевых установлен сливной трап с гидрозатвором. Трап чистится несколько раз в день и проверяется уровень воды в гидрозатворе.
- Так же на этой трубе находятся сливные трапы в саунах (мужской и женской). Сауны пока не работают.
- Вентиляция идет принудительная на две душевые (каждая по 15 кв.м.) и 4 туалета на 4 унитаза. На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч). Вытяжной вентилятор работает 30 минут и 30 минут выключен.
- Канализационные колодцы чистые
В чём может быть проблема подскажите пожалуйста?
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 03 ноя 2018, 13:03
Andrei
Как вариант: при одновременном (залповом) смыве из бачков нескольких унитазов происходит срыв гидрозатвора, фановая труба-то у вас лишь полтинник.
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 09 ноя 2018, 22:56
Alexkz
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 09 ноя 2018, 23:21
монтана
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 10 ноя 2018, 01:33
Alexkz
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 10 ноя 2018, 07:29
Слесарь АВР
Alexkz писал(а): ↑(09 ноя 2018, 22:56) |
Есть
На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч) Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:00) |
Возможно дренаж от кондиционеров заведён сразу в фановую трубу до сифона д100 и вытяжка успешно выкачивает биозапах из лежака, колодца и кан. сети?
Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
Может быть неплотно закрытая прочистка выпуска (перед наружной стеной) находится в зоне забора воздуха
Вентиляция идет принудительная Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:00) |
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ещё 5 копеек)) Приоткройте немного дверь в проблемные помещения, приложите полоску бумаги вверху, внизу двери. Получите информацию для анализа.
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:00) |
Это не отводы (90 гр.) а "полуотводы" 45 градусов, я правильно понял? Сомневаюсь что такой сифон перекрывает поток воздуха.
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 10 ноя 2018, 07:50
викинг
На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм. Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:00) |
Не понял,это для чего и где находиться,между колодцем и трапами?
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 10 ноя 2018, 13:27
hashmelator
гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:00) |
Что-то такое? Если да - так себе идея, по-моему... разве что доступ к нему + метру справа/слева свободный...
Размеры, уклоны и длину прямого участка после конструкции (справа, на чертеже серый) можете проставить?
В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров. Alexkz писал(а): ↑(03 ноя 2018, 03:00) |
50мм - заужена вентиляция, это не по правилам. Хотя в одноэтажном здании это и не должно слишком уж сказываться.
На каком расстоянии от туалетов стоИт этот затвор-самопал? Может, подзасорилось ниже, и в этот отстойник забивает при смыве? заодно и проталкивает возд. пузырь в трапы?
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 10 ноя 2018, 22:43
Слесарь АВР
Что-то такое? Если да - так себе идея, hashmelator писал(а): ↑(10 ноя 2018, 13:27) |
Если сначала поставить косой тройник (прочистку) и нарастить её выше самого высокого сан. прибора на этаже - потом отвод 45 гр. дальше отвод 90 гр. и опять отвод 45 гр. то идея очень даже неплохая. (Простите, начертить не получается).
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 11 ноя 2018, 06:17
Слесарь АВР
Вот плохо начертил, но понять можно.
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 20 ноя 2018, 13:44
Дон Сезар
Ничего не сказано про раковины, их сброс должен быть налажен до гидрозатвора в вашем случае. Вы сказали про канализационные колодцы, это которые под откачку асинизаторами полагаю?? Сделайте тогда вот что. Перед откачкой зафиксируйте отсутствие запаха, после отъезда асинизаторской машины, примерно через час пройдите в сан. узлы и душевые. Если запах есть, значит гидрозатворы ваши не работают. Возьмите пустую ёмкость , наберите в неё воды из под крана, вылейте во все трапы в данной комнате. Запах должен уйти. На время). Где в магистрали сточного калектора стоят фаны d 50 mm.? Вы сказали что после ремонта стал появляться запах - это подтверждение моих слов. Конкретная причина может состоять в не соблюдении канализационного уклона сточных труб.
Быстрое решение проблемы: установить уличные фаны на асинизационные колодцы. Запах буёдет уходить.
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:32
монтана
Ну только если буёдет , тады да ...
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Добавлено: 21 ноя 2018, 10:37