Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Форумы по канализации. Установка, эксплуатация, промывка, ремонт канализации. Схемы подключения канализационных систем.

Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 01.12.2015
Контактная информация:

#1 Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 03 ноя 2018, 03:00

Всем привет!

У нас отдельно стоящее административное одноэтажное здание. Есть раздевалки с душевыми. Вот иногда появляется зловонный запах, не можем понять причину его появления. Ремонт здания проводился два года назад. И в течении этого времени временами появляется зловонье в мужской и женской душевых. До ремонта душевых не было.
- На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм. На данной магистрали нет унитазов, унитазы начитаются уже после гидрозатвора, два туалета (М и Ж). Туалеты расположены рядом друг с другом, через стенку и унитазы установлены на одной канализационной трубе. В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров.
- В душевых установлен сливной трап с гидрозатвором. Трап чистится несколько раз в день и проверяется уровень воды в гидрозатворе.
- Так же на этой трубе находятся сливные трапы в саунах (мужской и женской). Сауны пока не работают.
- Вентиляция идет принудительная на две душевые (каждая по 15 кв.м.) и 4 туалета на 4 унитаза. На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч). Вытяжной вентилятор работает 30 минут и 30 минут выключен.
- Канализационные колодцы чистые

В чём может быть проблема подскажите пожалуйста?

Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 02.11.2013
Откуда: Урал
Контактная информация:

#2 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 03 ноя 2018, 13:03

Как вариант: при одновременном (залповом) смыве из бачков нескольких унитазов происходит срыв гидрозатвора, фановая труба-то у вас лишь полтинник.


Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20475
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 09 ноя 2018, 23:21

«Veni, vidi, vici»
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новичoк
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 01.12.2015
Контактная информация:

#5 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 10 ноя 2018, 01:33

«Veni, vidi, vici»
монтана писал(а):
(09 ноя 2018, 23:21)
?????????????

Cантехник-любитель
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 06.01.2013
Откуда: Тверская обл.
Возраст: 61
Контактная информация:

#6 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 10 ноя 2018, 06:59

Есть ещё мысли??????????
Alexkz писал(а):
(09 ноя 2018, 22:56)
Есть
На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч)
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:00)
Возможно дренаж от кондиционеров заведён сразу в фановую трубу до сифона д100 и вытяжка успешно выкачивает биозапах из лежака, колодца и кан. сети?

Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
Может быть неплотно закрытая прочистка выпуска (перед наружной стеной) находится в зоне забора воздуха
Вентиляция идет принудительная
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:00)
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ещё 5 копеек)) Приоткройте немного дверь в проблемные помещения, приложите полоску бумаги вверху, внизу двери. Получите информацию для анализа.

Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:00)
Это не отводы (90 гр.) а "полуотводы" 45 градусов, я правильно понял? Сомневаюсь что такой сифон перекрывает поток воздуха.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5214
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 44
Контактная информация:

#7 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 10 ноя 2018, 07:50

На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм.
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:00)
Не понял,это для чего и где находиться,между колодцем и трапами?
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 3160
Зарегистрирован: 04.05.2015
Откуда: Израиль, Хайфа
Возраст: 42
Контактная информация:

#8 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 10 ноя 2018, 13:03

гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:00)
Что-то такое? Если да - так себе идея, по-моему... разве что доступ к нему + метру справа/слева свободный...
Размеры, уклоны и длину прямого участка после конструкции (справа, на чертеже серый) можете проставить?

Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема??? - trap.JPG
В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров.
Alexkz писал(а):
(03 ноя 2018, 03:00)
50мм - заужена вентиляция, это не по правилам. Хотя в одноэтажном здании это и не должно слишком уж сказываться.

На каком расстоянии от туалетов стоИт этот затвор-самопал? Может, подзасорилось ниже, и в этот отстойник забивает при смыве? заодно и проталкивает возд. пузырь в трапы?
Электроника это наука о плохих контактах

Cантехник-любитель
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 06.01.2013
Откуда: Тверская обл.
Возраст: 61
Контактная информация:

#9 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 10 ноя 2018, 22:43

Что-то такое? Если да - так себе идея,
hashmelator писал(а):
(10 ноя 2018, 13:27)
Если сначала поставить косой тройник (прочистку) и нарастить её выше самого высокого сан. прибора на этаже - потом отвод 45 гр. дальше отвод 90 гр. и опять отвод 45 гр. то идея очень даже неплохая. (Простите, начертить не получается).

Cантехник-любитель
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 06.01.2013
Откуда: Тверская обл.
Возраст: 61
Контактная информация:

#10 Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???

Сообщение » 11 ноя 2018, 06:17

Вот плохо начертил, но понять можно.
Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема??? - КАН.jpg


Новая тема Ответить

Вернуться в «Канализация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя