Вопрос по схеме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в школе на втором этаже не греют батареи, вернее греют слабо, система двухтрубная с верхним розливом, 4 этаж и 3 этаж греют нормально, а второй слабо была схема изначально в кабинете фото, потом сантехник со стороны переделал - по диагонали соединил два радиатора , но все равно, верх радиаторов, включая второй теплый, а низ включая первый почти холодный, дело в том что и стояки и подачи и обратки тоже не горячие, а теплые, сантехник при школе дедушка , говорит, мол это сантехник неправильно спаял, схема мол неправильная, но тогда бы стояки были горячие, значит проблема в стояках, тем более, когда сантехник летом врезался в стояки, то говорил, что стояки 3/4 забиты, как думаете если подачу переделать сверху до второго этажа стояки дюймовой трубой, а обратку со второго в подвал, тоже дюймовой, такая схема лучше будет работать? В подвале давление в подаче 8 атм, в обратке 6 атм, т.е вроде при таком должно давить или я неправ жду подсказок, не пойму как фото вставить