ГВС

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#1 ГВС

Сообщение » 04 сен 2018, 23:06

Приветствую, коллеги. Имеется 3-х этажное здание. Задание получено такое: подвести в несколько помещений 3-го этажа ГВС. Ближайшее подключение- соответственно порядка 7 метров вниз до первого этажа + около метра в землю для перехода в другое здание, сам переход около 4-х метров + подъем около 4-х метров до существующей трубы Ду25. От точки врезки до скоростника ещё порядка 18-ти метров.
В принципе, задачи, чтоб постоянно и сразу в смесителе была гор.вода, нет. Только вот когда примерно она появится на выходе, через сколько секунд или минут? Мне самому интересно замутиться с циркуляцией...А если в далеком/не очень будущем люди захотят все здание снабдить ГВС? Мне ж нужно предусмотреть и такой сценарий...
Хотели как лучше, а вышло как всегда

Реклама
Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24.07.2018
Контактная информация:

#2 Re: ГВС

Сообщение » 06 сен 2018, 17:36

Выполняйте поставленную задачу, а не Свои мысли или хотелки.
Хотите циркуляцию, ведите подачу и обратку.
Будут проблемы с циркуляцией, ставьте насос.

Cантехник-любитель
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#3 Re: ГВС

Сообщение » 13 сен 2018, 22:08

Я так предполагаю, что в будущем тема с ГВС может понравиться руководству и оно затребует запитать ещё несколько помещений (мне так представляется, кол-во абонентов может увеличиться вдвое). Что мне лучше сразу проложить в это здание: ПП25, 32 или сразу на 40, учитывая тот факт, что сейчас общая подводка Ду25.
Хотели как лучше, а вышло как всегда

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16.07.2017
Откуда: Долгопрудный, МО
Возраст: 25
Контактная информация:

#4 Re: ГВС

Сообщение » 19 сен 2018, 20:00

Я так предполагаю, что в будущем тема с ГВС может понравиться руководству и оно затребует запитать ещё несколько помещений (мне так представляется, кол-во абонентов может увеличиться вдвое). Что мне лучше сразу проложить в это здание: ПП25, 32 или сразу на 40, учитывая тот факт, что сейчас общая подводка Ду25.
doc177 писал(а):
(13 сен 2018, 22:08)
посчитайте расход и проложите соответственно расчету

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1846
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: ГВС

Сообщение » 20 сен 2018, 18:26

Ведите соткой, не промахнётесь...Главное с работы не вылететь...
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Cантехник-любитель
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 24.04.2010
Откуда: ЦФО
Контактная информация:

#6 Re: ГВС

Сообщение » 20 сен 2018, 20:05

Буду делать так: от магистрали поведу до 3-го этажа ПП32, по коридору ПП25, от тройников в помещения ПП20. Думаю должно хватить :)