Модернизация тупиковой системы отопления

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17.06.2018
Контактная информация:

#1 Модернизация тупиковой системы отопления

Сообщение »

Добый день! частный дом размеры 12,25х8,5 м снаружи, 11,61х7.86 внутри  высота потолков 3.1 м.

Экиз выполненной типиковой схемы отопления прилагаю. Радиаторы + теплый пол. Радиаторы алюминий 100 DIVA- 70 секций.  Коллектор теплого пола ivr 3 контура, насос vilo 4, клапан essbe в полу 180 м металло пластика 16 мм. Длина кольца отопления радиаторомэв 56 м. Магистраль 25 мм пп трубы, подвод к радиаторам 20 мм. Краны для балансировки на подаче и обратке  одинаковые на всех радиаторах.

Вопросы

1 нужно ли на последнем радиаторе убрать заужение с 25 трубы на 20, и заменить балансировочные краны на шаровые. 2 стоит ли переделать схему с тупиковой на попутную (повысится ли эффективность отопления). 3  котел часто тактует, быстро нагревает теплонаситель и быстро остывает, т.е. Температура задана 45 градусов нагрев до 50, быстрое остывание до 35 и ниже, дальше ждет цикл на нагрев 3 минуты,

Хотя должен равномерно остывать до 40 градусов. Настроен согласно инструкции Вчем проблема котла? Если прикрыть кран на газ, ситуация меняется греет дольше такт становится реже, но растёт расход газа

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Модернизация тупиковой системы отопления

Сообщение »

Магистраль 25 мм пп трубы
Anton Shcherbina писал(а): (17 июн 2018, 18:32)
Маловат диаметр для такой длины магистрали...

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#3 Re: Модернизация тупиковой системы отопления

Сообщение »

котел какой?

Проверить фильтр грязевой - очень часто проблема в нем.

Отправлено спустя 50 секунд:

котел какой?

Проверить фильтр грязевой - очень часто проблема в нем.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17.06.2018
Контактная информация:

#4 Re: Модернизация тупиковой системы отопления

Сообщение »

Buderus logamax u072 24 kw

Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:

Фильтр в котле или непосредственно который спаян?

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:

Первый запус системы был без проблем, система работала даже лучше чем ожидалось, магистраль спрятана в бетоне, заменить на 32 нет возможности

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#5 Re: Модернизация тупиковой системы отопления

Сообщение »

Грязевик на трубе - постоянная проблема.

Зажмите котел програмно до нужных кВт, настройте такт горелки, насос циркуляции при отоплении - только на 2-ю скорость. Там вариантов настроить достаточно.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя