этта, про отключения УЗО подскажите

Добавлено: 17 июн 2018, 15:27
NoName NoLastname

не замечал раньше тут раздела про электрику... эта я удачно зашёл.

имеем периодическую проблему с отключением УЗО (противопожарного, установленного ещё при предыдущими хозяевами).

иногда может не проявлять себя месяцами.

иногда, как "сейчас", срабатывает каждый вечер (уже неделю так)

при включении всё работает дальше в штатном режиме до следующего срабатывания.

нового оборудования не подключалось,

в период сработки (обычно вечером) я либо за компом сижу, либо вообще уже сплю.

мистика!

фото щитка приложил.

срабатывает только "главное" УЗО на 63A

доп группы не все защищены своими дополнительными УЗО.

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:

какие мысли у меня, поправьте:

1) заменить противопожарное узо автоматом (можно и вообще убрать, но хотелось бы общий рубильник в квартире)

2) поставить дополнительные пару узо с током срабатывания 0,03А на незащищенные группы

заодно узнаю, по какой группе происходит сработка

или я неправильно мыслю?

зы: или это просто IEK - китайских хлам и проблема в самом УЗО (ложное срабатывание)?


Re: этта, про отключения УЗО подскажите

Добавлено: 17 июн 2018, 23:48
Лом

Для начала заменить УЗО 63А на что-нибудь по-серьёзнее: ABB, Legrand, Schneider Electric. ИЭК непредсказуем.

Если бюджет позволяет, то заменить всё в этом щитке.

2. Если не поможет, то последовательно отключать группы или

поставить дополнительные пару узо с током срабатывания 0,03А на незащищенные группы заодно узнаю, по какой группе происходит сработка
NoName NoLastname писал(а): (17 июн 2018, 15:27)

Ликбез по УЗО. http://cs-cs.net/ www.uzo.ru/books/


Re: этта, про отключения УЗО подскажите

Добавлено: 23 июн 2018, 20:44
NoName NoLastname

чтоб не создавать новую тему,

спрошу тут. снова.

итак, после небольших переделок, а позднее собственного криворукия были замкнуты земля и фаза (выключателем света)

сработали:

1) автомат на 16А

2) УЗО на эту линию

3) вводной автомат в квартире на 50А

4) автомат в щитке на 50 А

вопросы:

если было КЗ, то почему не хватило автомата на 16А (фиг с ним,он IEK) и автомата на 50A в квартире?

если не КЗ, а утечка, то почему кроме УЗО сработали автоматы????

УЗО то хоть "живо"? явно не успело отработать свои 40А, раз вырубились автоматы в квартире и в щитке на 2*50А


Re: этта, про отключения УЗО подскажите

Добавлено: 01 июл 2018, 14:10
hashmelator

если не КЗ, а утечка, то почему кроме УЗО сработали автоматы????
NoName NoLastname писал(а): (23 июн 2018, 20:44)
Во-первых, обычное УЗО - не противопожарное устройство.

Макс. ток, указанный на нём это ток, который может выдержать УЗО, а не ток срабатывания.

были замкнуты земля и фаза (выключателем света)
NoName NoLastname писал(а): (23 июн 2018, 20:44)
Землёй вы называете таки землю (PE), а не нейтраль (N), верно? То есть, утечка.

В таком случае, думаю, УЗО сработало (порог 30 мА), но пока оно отключалось, успели среагировать автоматы. Ток при КЗ растёт быстро, не как при утечке через тело на землю.

Где-то в здании, скорее всего, нейтраль зануляется, так что всё и должно быть так.

Для сравнения попробуйте устроить КЗ с нейтралью (N) :) - УЗО при этом не должно сработать, а автоматы - да.