Страница 8 из 12

Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 08 июн 2018, 20:54
novor113

Труба ПП25 к радиаторам и шаровые краны - все летать будет.


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 09 июн 2018, 07:35
Andrey K.

Здравствуйте!

на обратке, как полагается, расширительный бак, цирк.насос и группа безопасности.

Сергей Елисеев писал(а): (08 июн 2018, 19:21)
Группу безопасности на подаче сразу у котла! А то при внезапном отключении электричества - и взлететь можно будет...

Раз уж самодельный котёл, стальная труба и делать для себя... то я бы варил двухтрубку сталью на естественной циркуляции и чугунные радиаторы. А для быстрого прогона теплоносителя возможно врезал бы насос на байпасе.


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 12 июн 2018, 07:34
Sergey020487

Ребят, почитав форум стало ясно, что мнения расходятся на что садить соединения, лен с герметиком или анаэроб. Понимаю, что какому то соединению анаэроб а какомуто лен. Скажите в каких местах лучше замотать лен вместо анаэроба.

И еще вопросик: посоветуйте проверенный анаэроб.


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 12 июн 2018, 09:50
Andrey K.

Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 27 июн 2018, 08:07
Sergey020487

Ребят подскажите, новые радиаторы стальные, выкрутил пробки и на резбе имеется немного ржавчины на резбе. Тряпкой врятли я смогу удалить всю, все равно останется. Стоит ли садить это соединение на анаэроб или котегорически нельзя?

Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Фото


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 27 июн 2018, 08:20
Andrey K.

Это соединение, я бы вообще не садил на анаэроб. Лён и унипак! Естественно без фанатизма :)


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 27 июн 2018, 08:40
novor113

Корщетка на дрель и ржа удалится. Можно и на анаэроб - чисто, красиво.


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 27 июн 2018, 14:05
Sergey020487

А еще подскажите, в комлекте идёт заглушка и восдухоспускной клапанок, но резьба на них совсем коротенькая, буквально пара витков и резинка. Неужели этого достаточно?


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 27 июн 2018, 19:34
VOIN67

Неужели этого достаточно
Sergey020487 писал(а): (27 июн 2018, 14:05)
Вполне, у вас ведь там не 500бар...


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 28 июн 2018, 14:11
Sergey020487

Уважаемые форумчане, а вот еще вопросик, я прочел конечно инструкци монтажа ппр труб, но хотел бы услышать ваше мнение про компенсацию. От какой длинны вы начинаете паять компенсационные петли? (Интересует диаметры трубы 20 и 25)


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 29 июн 2018, 18:46
Sergey020487

Нет коментариев?


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 29 июн 2018, 22:39
викинг

Ну как в инструкции пишется,так наверно и надо делать.

А у вас что,сильно длинные прямые стены?


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 30 июн 2018, 07:17
Sergey020487

Ну как в инструкции пишется,так наверно и надо делать.

А у вас что,сильно длинные прямые стены?

викинг писал(а): (29 июн 2018, 22:39)
Инструкцию можно трактовать поразному, ктото и при 4х метрах начнет делать петли, так как расширение будет около сантиметра, а ктото не будет делать и при 20, так как скажет, что трубе есть куда дется при удленении.

Моя стена 11 метров.


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 14 июл 2018, 11:26
Sergey020487

Ребят, снять и выкинуть кольцо и посадить на герметик?


Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления

Добавлено: 14 июл 2018, 12:16
Zerg

Sergey020487, а резьба под колечком есть?