Мужчины нужен совет

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 38
Контактная информация:

#1 Мужчины нужен совет

Сообщение » 07 май 2018, 11:06

Столкнулся с задачей: отопление 2х эт. дома, однотрубка. Вместо радиатора в подвале необходимо смонтировать смесительный узел и теплый пол (20 кв/м). Схему общую и смесительного узла прилагаю, диаметр стояка 3/4, вопрос:
1.Нужен ли обратный клапан в месте байпаса (есть предположение, что насос полов будет перетягивать свою же обратку)
2. Диаметр байпаса такой же как и стояк 3/4 или уменьшить (мое мнение 3/4 чтобы система продолжала работать как и до монтажа ТП при его отключении)
Мужчины нужен совет - IMG_20180507_104839.jpg
Мужчины нужен совет - IMG_20170922_173047.jpg
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-952-959-0545

Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 10.11.2015
Контактная информация:

#2 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 03:08

Узел ТП надо отдельным контуром от котла подключать

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 38
Контактная информация:

#3 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 08:41

Вот это совет :good2:
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-952-959-0545

Новичoк
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.10.2016
Возраст: 59
Контактная информация:

#4 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 10:18

(есть предположение, что насос полов будет перетягивать свою же обратку)
sss-36 писал(а):
(07 май 2018, 11:06)
А сколько стояков ? Несколько ?
Тогда насос от Т.Полов по гидравлике все заберет. Остальные стояки встанут. Увеличит циркуляцию в стояке в разы...
Отделите Т.Плолы от основного отопления. Можно гидрострелкой.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 38
Контактная информация:

#5 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 10:30

Стояка 3, насос котловой 32/90. Насос ТП (25/40) точно не сможет перетянуть котловой. Вопрос в обратном клапане в месте байпаса. На 20 кв/м ТП гидрострелку лепить... не вариант...
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-952-959-0545

Новичoк
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.10.2016
Возраст: 59
Контактная информация:

#6 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 15:55

Насос ТП (25/40) точно не сможет перетянуть котловой
sss-36 писал(а):
(08 май 2018, 10:30)
Котловой работает на всю отрегулированную по стоякам систему (по гидравлике). Начав массированный отбор с одного стояка вся балансировка идет прахом. Вы будете иметь перегруженный стояк и недогруженные остальные. И никакой котловой насос не спасет.
Есть прецеденты, когда не греет один или два радиатора в системе, увеличивают мощность насоса (мол протолкнет), и ничего не добиваются.
Судя по всему коллектор для т.полов на пять контуров. Примерно , допустим, для площади 50-60 м.кв. Это отбор тепла из стояка 3-3,5 квт. Или доп отбор по расходу 500-600 л\час.

Cантехник-любитель
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 10.11.2015
Контактная информация:

#7 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 18:38

Вот это совет :good2:
sss-36 писал(а):
(08 май 2018, 08:41)
Выше то же самое посоветовали.
Вам нужно:
1. чтоб работало как положено?
2.просто поглядеть "что ,если..."?
Самый верный способ - проверить вариант N2 на практике.србрать-включить-посмотреть.если не нравится - добавить обратный клапан,опять посмотреть.если опять не нравится - добавить ещё что нибудь.и так,продолжая использовать "метод научного тыка",прийти к выводу,что проще было сразу делать как положено.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1867
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#8 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 20:15

надо отдельным контуром от котла подключать
Hzhz писал(а):
(08 май 2018, 03:08)
Не НАДО, а МОЖНО. А что мешает-то?
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Cантехник-любитель
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 10.11.2015
Контактная информация:

#9 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 20:33

надо отдельным контуром от котла подключать
Hzhz писал(а):
(08 май 2018, 03:08)
Не НАДО, а МОЖНО. А что мешает-то?
VOIN67 писал(а):
(08 май 2018, 20:15)
Ды я не знаю,что мешает ТС реализовать стандартный вариант подключения

Мастер-сантехник
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 05.04.2012
Откуда: РБ, г.Гомель.
Контактная информация:

#10 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 08 май 2018, 20:59

Был случай, добавлял на один из стояков насос для дополнительных радиаторов и три контура тёплых полов. Котёл настенник двухконтурный. В общем получалось так, что установленный насос стал брать всё на себя, а остальные крылья были прохладными. Установка гидрострелки с доп. насосом всё выравняло.

Возможно, чтобы не лепить кучу насосов, надо поставить один на обратку гидрострелки, чтобы вытягивал?
Мужчины нужен совет - сынок 015.jpg

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5198
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 44
Контактная информация:

#11 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 09 май 2018, 23:05

1.Не нужен.
2.¾
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 38
Контактная информация:

#12 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 10 май 2018, 11:05

короче самым правильным будет, я так понял, байпас 3/4 и на него кран, чтоб балансировку если понадобится сделать можно было.
Всем спасибо за включение в разговор. :victory:
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-952-959-0545

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5198
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 44
Контактная информация:

#13 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 10 май 2018, 18:06

Да какая там балансировка...
Пол на 20 м² при ΔТ 40 град. будет высасывать из трассы максимум пол литра в минуту,9-ти метровый монстр на такой укус комара даже ухом не пошевелит.
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 38
Контактная информация:

#14 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 14 май 2018, 09:32

Согласен! Но кран на байпасе все же смонтировал...
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-952-959-0545

Новичoк
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.10.2016
Возраст: 59
Контактная информация:

#15 Re: Мужчины нужен совет

Сообщение » 16 май 2018, 10:57

Пол на 20 м² при ΔТ 40 град. будет высасывать из трассы максимум пол литра в минуту,9-ти метровый монстр на такой укус комара даже ухом не пошевелит.
викинг писал(а):
(10 май 2018, 18:06)
Т.пол...20 м.кв. ..по 60 вт\м.кв. 1200 вт или 1.2 квт....(дельта 35, 0,5 л\мин).
Стояк тоже нагрузки не более 1,2 квт...т.е. потянем полуторную нагрузку со стояка. Стояк с дельта 15 (допустим) должен пропускатьоколо 1,2 л\мин, догрузим его еще на 0,5 л\мин, или на 40%...фигня укус комара


Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя