кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo, Эак

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16.04.2018
Возраст: 73
Контактная информация:

#16 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 20:18

Нормальные производители на торце штока наносят указатель
Эак писал(а):
(16 апр 2018, 19:09)
там просто гайка. Что касается самого крана, я тоже расчитываю, что там Т образный переключатель должен быть, вот и думал, что провернув на 180 градусов, радиатор должен был отключиться, а стояк остаться горячим, но вышло наоборот.
Прошло 4 часа, радиатор как был полностью раскалённый - так и остался, а вот труба, что идёт от вентиля вниз(стояк) немного остыла.
20.15 повернул ручку крана на 90 градусов по часовой стрелке, жду...
Последний раз редактировалось Сергей Владимиров 16 апр 2018, 20:25, всего редактировалось 1 раз.

Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63029
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#17 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 20:24

Сергей Владимиров
С этим играться можно долго
Вам необходимо вызвать сантехника и правильно установить
данный кран
Не исключаю того,что ваш кран может устанавливаться у вас
только на смещённом байпасе
Нужно вызывать сантехника и решать проблему по месту
Всё,больше ничем вам помочь не могу
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16.04.2018
Возраст: 73
Контактная информация:

#18 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 20:30

Не исключаю того,что ваш кран может устанавливаться
на смещённом байпасе
Эак писал(а):
(16 апр 2018, 20:24)
кран одно целое, ни какого "довеска" в виде байпаса в него не вкручено, как делают ставяв счётчики на воду. Сантехник, а точнее ДЭЗ, не будут ни чего исправлять, батарея работает? Греет? Не течёт? - какие ещё вопросы. Придёт время, отопительный сезон закончится - отопление отключим.

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Спасибо вам.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63029
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#19 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 20:39

ни какого "довеска" в виде байпаса в него не вкручено
Сергей Владимиров писал(а):
(16 апр 2018, 20:31)
На фото-1 я красной стрелкой отметил ваш байпас (если фото правильное и стояк идёт
вертикально на нём)
На фото-2 так выглядит смещённый байпас
кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3 4 - 1.jpg
кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3 4 - 1-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16.04.2018
Возраст: 73
Контактная информация:

#20 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 20:57

если фото правильное и стояк идёт
вертикально на нём
Эак писал(а):
(16 апр 2018, 20:39)
Да, фото правильное, шкаф сдвинул чуть-чуть и сфотографировал.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63029
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#21 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 21:06

Сергей Владимиров
У меня по жизни было,когда в 90х очень много трёхходовых кранов КРТП
были неправильно устанавлены в 10ти этажном здании
И тоже самое было как у вас:
При закрывании крана на радиатор перекрывался полностью стояк
Тогда я со всех кранов вытащил пробки из корпусов
и стачивал фиксатор на днище,после чего сверлил в другом месте
на днище пробки и запрессовывал новый фиксатор
После чего краны работали уже правильно
У вас кран с шаром и неизвестно тип L или T и можно ли что-то
изменить в конструктиве,чтобы не демонтировать корпус крана,
а по месту исправить
Если бы этот ваш кран первоначально правильно установили,
то и проблем при закрывании на радиатор у вас бы не было сейчас
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16.04.2018
Возраст: 73
Контактная информация:

#22 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 16 апр 2018, 21:14

Отдна надежда, что он(кран) окажется Т образным, во-всяком случае(фото - было) совпадает, а вот после поворота на 180 градусов эфект такой происходит, правда каким образов - не понятно. Я даже метки ставил, что бы не ошибиться и не провернуть лишнего или не довирнуть, шаг 90 градусов.

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Правильнее чуть отредактировать фото как бы, вот так...

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
....
кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3 4 - было.jpg
кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3 4 - 180.jpg
кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3 4 - было.jpg
кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3 4 - было.jpg

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16.04.2018
Возраст: 73
Контактная информация:

#23 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 17 апр 2018, 19:33

Все эксперименты закончены, но так о не разобрался, какой кран там стоит и какой шаровой запор в нём, прокрутил на 360 градусов, результат - открыт вход на радиатор и на трубу вниз и всё закрыто, для того чтобы открыть - достаточно повернуть кран на 90 градусов в любую сторону или на 180 - эффект тот же, херня какая то.... у меня судя по всему Т образный кран, но почему он сука не закрывает батарею, такого же быть не может, по кругу шток крана прокрутил на 360 градусов....

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63029
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#24 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 17 апр 2018, 20:12

Сергей Владимиров
Для того чтобы разобраться мне приходится порой разбирать изделие
И только тогда начинаешь понимать всю суть происходящего с ним
Когда знаешь Производителя,то легче
Когда не знаешь,начинается разгадывание шарад
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16.04.2018
Возраст: 73
Контактная информация:

#25 Re: кран шаровый трёхходовой PN30 DN20 3/4

Сообщение » 17 апр 2018, 21:12

Когда не знаешь,начинается разгадывание шарад
Эак писал(а):
(17 апр 2018, 20:12)
Вот съёмка крана, больше чем снято, надписей на нём нет, если надо сниму со стороны где крепися кран запора.
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Отправлено спустя 34 минуты 45 секунд:
Вот вид спереди. Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.


Новая тема Ответить