Редукторы ITAP (простейшие поршневые) перестали держать давление

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#1 Редукторы ITAP (простейшие поршневые) перестали держать давление

Сообщение »

В процессе ремонта квартиры на входе водопроводов Х и Г были поставлены простейшие поршневые редукторы фирмы ITAP. Через год редуктор на горячей воде перестал держать давление (3 бар - заводская установка), через 1,5 года после установки и на холодной воде то же самое. Наблюдение, анализ и разборка показали, что это из-за грязи в воде. Кроме того, есть подозрение, что фирмы-продавцы продают залежалый товар и резинки на клапанах "дубеют" от времени. Вопрос - может у кого-то есть опыт восстановления и ремонта подобных редукторов - или только замена (частично или полностью)?

Редукторы стояли на втором этаже 16ти эт дома. Давление на входе стабильно около 6-7 бар.

Возможно неправильная последовательность установки приборов. У меня - редуктор, косой фильтр, счетчик, фильтр с колбой (промывочный).

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Редукторы ITAP (простейшие поршневые) перестали держать давление

Сообщение »

Леопольд

ФГО устанавливается перед регулятором,а не после него

У меня - редуктор, косой фильтр, счетчик, фильтр с колбой
Леопольд писал(а): (06 апр 2018, 06:33)
Возможно из-за этого проблемы и начались через год,хотя могли и раньше начаться

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#3 Re: Редукторы ITAP (простейшие поршневые) перестали держать давление

Сообщение »

Подскажите, плиз, отремонтировать РД можно? И где найти резинки на замену?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 Re: Редукторы ITAP (простейшие поршневые) перестали держать давление

Сообщение »

отремонтировать РД можно?
Леопольд писал(а): (06 апр 2018, 11:12)
Если проблемы нет с пружиной,то можно

В качестве примера убитый поршневой регулятор восстановлен:

Re: RBM (ITALY) (Пост Эак #429267)

где найти резинки на замену?
Леопольд писал(а): (06 апр 2018, 11:12)
Откуда же я знаю,где можно найти в вашем городе

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.