Сервоприводный электроклапан не работает.

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.04.2018
Контактная информация:

#1 Сервоприводный электроклапан не работает.

Сообщение »

Добрый день. Сантехник установил в квартире сервоприводные электроклапаны для перекрытия водопровода в случае утечки. Клапана поставил такие https://brandonivalves.it/wp-content/uploads/2017/05/Serie-87_RU.pdf

В результате при подаче напряжения на клапаны они трубы не перекрывают. В описание клапана фигурирует фраза: для работы этих электроклапанов требуется минимальное давление.

Может кто может подсказать в чем причина такой ситуации?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.

Сообщение »

В описание клапана фигурирует фраза: для работы этих электроклапанов требуется минимальное давление.
Panadol писал(а): (02 апр 2018, 09:34)
0.1 bar минимальное давление

15 bar максимальное

А не перекрывает,возможно в мембране проблема или отверстие внутри забилось

Нужно разбирать и смотреть в чём причина,там сразу увидите

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.04.2018
Контактная информация:

#3 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.

Сообщение »

То есть в принципе он должен работать на обычной водопроводной трубе в квартире?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70115
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.

Сообщение »

Разумеется должен

У меня такой же стоит перед ёмкостью запасной,только Danfoss

Тоже было 1 раз не перекрыл,разобрал,продул внутри отверстие воздухом,куда щепинка сора

попала и всех делов и далее служит

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.04.2018
Контактная информация:

#5 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.

Сообщение »

Большое спасибо за обнадеживающий ответ! У меня система защиты от утечки реализована следующим образом: датчик утечки дает команду управляемой розетке на 220 в и она подает напряжение на клапан, который перекрывает трубу. Если при этом у меня клапан на 220 в то для того чтобы он сработал мне ведь достаточно подать на него эти самые 220 в из обычной бытовой розетки. Никаких дополнительных схемных решений ведь не требуется для запитки клапана?

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#6 Re: Сервоприводный электроклапан не работает.

Сообщение »

они трубы не перекрывают
Panadol писал(а): (02 апр 2018, 09:34)
Убедитесь, что он установлен в рабочем направлении, IN-OUT.

Подобный мембранный клапан разбирали тут: Мембранный кран с э/м актуатором для системы ирригации