Сервоприводный электроклапан не работает.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02.04.2018
Сервоприводный электроклапан не работает.
Добрый день. Сантехник установил в квартире сервоприводные электроклапаны для перекрытия водопровода в случае утечки. Клапана поставил такие https://brandonivalves.it/wp-content/uploads/2017/05/Serie-87_RU.pdf
В результате при подаче напряжения на клапаны они трубы не перекрывают. В описание клапана фигурирует фраза: для работы этих электроклапанов требуется минимальное давление.
Может кто может подсказать в чем причина такой ситуации?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
В описание клапана фигурирует фраза: для работы этих электроклапанов требуется минимальное давление. |
15 bar максимальное
А не перекрывает,возможно в мембране проблема или отверстие внутри забилось
Нужно разбирать и смотреть в чём причина,там сразу увидите
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02.04.2018
Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
То есть в принципе он должен работать на обычной водопроводной трубе в квартире?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
Разумеется должен
У меня такой же стоит перед ёмкостью запасной,только Danfoss
Тоже было 1 раз не перекрыл,разобрал,продул внутри отверстие воздухом,куда щепинка сора
попала и всех делов и далее служит
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02.04.2018
Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
Большое спасибо за обнадеживающий ответ! У меня система защиты от утечки реализована следующим образом: датчик утечки дает команду управляемой розетке на 220 в и она подает напряжение на клапан, который перекрывает трубу. Если при этом у меня клапан на 220 в то для того чтобы он сработал мне ведь достаточно подать на него эти самые 220 в из обычной бытовой розетки. Никаких дополнительных схемных решений ведь не требуется для запитки клапана?
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Сервоприводный электроклапан не работает.
они трубы не перекрывают |
Подобный мембранный клапан разбирали тут: Мембранный кран с э/м актуатором для системы ирригации
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02.04.2018
Кто сейчас на конференции