#31 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

только когда со стороны ХВС давление окажется ниже, чем в баке!
Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 13:33)
ерунда, давление ХВС всегда ниже, чем в горячей (когда бойлер в работе)

Хреновая затея.. получается перепускной постоянно подтравливает горячую воду -в холодную магистраль.

Не гигиенично :negative:

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#32 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Хреновая затея.. получается перепускной постоянно подтравливает горячую воду -в холодную магистраль.
Рин писал(а): (22 апр 2018, 13:56)
Тогда объясните наличие и предназначение маленькой пружины в обратном клапане!

И на конце штуцера ХВ вода не такая уж горячая.

Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:

постоянно подтравливает горячую воду
Рин писал(а): (22 апр 2018, 13:56)
Только в те моменты когда давление хвс НИЖЕ,чем в баке!

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:

ХВС всегда ниже, чем в горячей (когда бойлер в работе)
Рин писал(а): (22 апр 2018, 13:56)
Ошибаетесь!

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:

С какого хрена она будет поступать в бак для нагрева?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#33 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:

постоянно подтравливает горячую воду
Рин писал(а): (22 апр 2018, 13:56)
Только в те моменты когда давление хвс НИЖЕ,чем в баке!

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:

ХВС всегда ниже, чем в горячей (когда бойлер в работе)
Рин писал(а): (22 апр 2018, 13:56)
Ошибаетесь!

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:

С какого хрена она будет поступать в бак для нагрева?

Леопольд post [quote=Рин писал(а): (22 апр 2018, 13:56)

Вы физику в школе учили? Нет?

возьмите манометр и замерьте давление в работающем бойлере ГВС и давление ХВС

Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:

Тогда объясните наличие и предназначение маленькой пружины в обратном клапане!

И на конце штуцера ХВ вода не такая уж горячая.

Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 14:08)
Я не намерен объяснять глупые технические решения, к осуществлению которых я никакого отношения не имею.

Что касается словосочетания "не такая уж горячая."

Специалисты, занимающихся санитарными системами не оперируют такими понятиями. Для сантехников слово "подмес" -равнозначен слову "зашквар"

Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#34 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

замерьте давление в работающем бойлере ГВС и давление ХВС
Рин писал(а): (22 апр 2018, 14:15)
Рин! Я пишу о мгновенных значениях давления. Если у Вас есть редукторы давления (безотносительно к бойлеру) понаблюдайте за давлением, в том числе при открытии кранов. Думаю, что многое прояснится.

А то , что электрические бойлеры иногда взрываются с катастрофическими последствиями я знаю.

Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:

замерьте давление в работающем бойлере ГВС
Рин писал(а): (22 апр 2018, 14:24)
Кстати, расскажите, плиз, каково давление в бойлере во время открытого крана горячей воды?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#35 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Что есть работа обратного клапана:

Вода за счет своего избыточного давления

преодолевает сопротивление подпружиненного золотника и проходит через

клапан, теряя часть давления. При выравнивании избыточных давлений воды

до и после клапана, а также в случае, когда давление воды после клапана

становится больше, чем давление до клапана, пружина возвращает тарелки

золотника в седло, препятствуя обратному движению потока

У разных производителей калибровка пружины проходит при разных значениях

К примеру:

предохранительный клапан сломан? - 3-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#36 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Что есть предохранительный (сбросной) клапан

Точно так же настраивается калибровка пружины на необходимое

давление при сбросе у производителя

В одном случаи сбросник настроен на 6 bar другой на 6.5 7 7.5 8 8.5

Вот и вся работа предохранительного клапана в эл.бойлере

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#37 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Если у Вас есть редукторы давления (безотносительно к бойлеру) понаблюдайте за давлением, в том числе при открытии кранов. Думаю, что многое прояснится
Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 14:30)
Мне, как сантехнику, не нужно объяснять разницу между статическим и динамическим давлением в системах водоснабжения.

Я говорю сейчас о порочных по своему содержанию решениях проблемы безопасности.

Сантехник, естественно, должен создать надежную безопасно работающую систему водоснабжения.

Но эта система должна соответствовать санитарным нормам. Иначе - какой он тогда сантехник?

Холодная вода не должна нагреваться, а горячая вода - не должна остывать. Это аксиома гигиенических систем. Подмесы в системе водоснабжения должны быть исключены. Вода смешивается только в конечных точках потребителя.

Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#38 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Вы все очень авторитетные и уважаемые специалисты. Говорите правильные слова и мысли. Скажите мне только - зачем маленькая пружинка в обратном клапане?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#39 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Скажите мне только - зачем маленькая пружинка в обратном клапане?
Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 14:55)
А вы спросите у того дурака, кто эту пружинку туда поставил.

Не стОит слепо восхищаться и применять всю чушь, которую вам предлагает сегодняшний рынок.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#40 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Если я правильно понимаю - выбора нет. Ситуация как в том анекдоте - "...учи матчасть!"

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#41 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Если хотите избежать озвученной проблемы - установите мембранник.

Или замените накопительный бойлер - проточным

Новичoк
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.04.2018
Контактная информация:

#42 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Если хотите избежать озвученной проблемы - установите мембранник.

Или замените накопительный бойлер - проточным

Рин писал(а): (22 апр 2018, 15:11)
У меня бойлер на 30л - для него не рекомендуют мембранник (могу ошибаться!). Проточник не могу поставить из-за очень слабой алюм проводки и отсутствия заземления.

Но буду работать над проблемой.

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#43 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

30л
Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 15:21)
:) детский размерчик.

Зачем заморачиваться? Слить-заполнить его пару минут.

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#44 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

На второй картинке от Эак маленькая пружинка снизу в составе обратного клапана - это и есть перепускной клапан
Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 12:53)
Это какое-то китайское изобретение.

Вот, например, итальянский ICMA - никаких странностей:

http://www.icmaspa.it/wp-content/upload ... -2-ENG.pdf

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#45 Re: предохранительный клапан сломан?

Сообщение »

Скажите мне только - зачем маленькая пружинка в обратном клапане?
Леопольд писал(а): (22 апр 2018, 14:55)
Так вы у Китайцев и спросите:

Почему итальянцы одну пружину используют,а вы две?

Мне вот китайские шарады неинтересно разгадывать

Вот у Итальянского Ритмонио (на фото) полный порядок,одна пружина и никаких вопросов

предохранительный клапан сломан? - DSC06191.JPG
предохранительный клапан сломан? - DSC06194.JPG
предохранительный клапан сломан? - DSC06193.JPG
предохранительный клапан сломан? - DSC06192.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Водонагреватели и колонки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей