#1 ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Добрый день! Помогите разгадать загадку с трубчатым теплообменником ТТАИ( сложноходовой); подача греющего теплоносителя с двух Сторон, обратка одна!теплообменник горячий, а На выходе вода ГВС -холодная....(( Давление воды хорошее; При открытом кране ГВС на выходе; сам теплообменник остаётся горячий!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Это шайтан! :shock:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#3 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Сергей7777,

скорость циркуляции носителя, Т(вход), Т(выход), расход ГВС, фото.

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.02.2018
Контактная информация:

#4 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Параметры замерять нет возможности,но речь идет о центральном отоплении в частном доме.Подключен дом к магистрали напрямую, поэтому давление не менее 2,5 . Скорость не известна. Бойлер подключался и к обратке и к подаче системы отопления. Результата нет. Температура теплоносителя более 75 градусов. Температура воды на входе и на выходе практически одинаковая, как при обычном ХВС. Производилась проверка подключения бойлера, поэтому как такового расхода и не было максимум литров 20-30 отбиралось.

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#5 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Параметры замерять нет возможности
Сергей7777 писал(а): (25 фев 2018, 22:10)
Теплообменник выбирают исходя из известных параметров обоих теплоносителей.

То есть, их можно и нужно (было!) замерять.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#6 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Теплообменник выбирают исходя
hashmelator писал(а): (25 фев 2018, 23:14)
не менее важно правильно его подключить...

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#7 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Опять - двадцать пять:"искра-зверь, слона убьёт, а ни шиша не схватывает!" :negative: :shock: :grin: :cvety:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.02.2018
Контактная информация:

#8 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Подключено вот так....

ЧУДЕСА С ГВС - IMG_4821.JPG
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#9 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

не менее важно правильно его подключить...
Sergey61 писал(а): (26 фев 2018, 01:36)
Полностью согласен.

Из описания в заглавном посте я понял то, что и на чертеже, это правильный способ (я встречал такие холодильники для рабочих жидкостей в производстве).

Дальше начинаются более точные рассчёты: скорость "носителя Б", в этом случае ХВС, должен быть не более, чем некоторый Х.

Сергей7777, стОит проверить, что все тонкие трубки в теплообменнике проходимы. Переход от трубопровода ХВС к теплообменнику как выглядит? Должен выходить на диаметр трубы обменника хотя бы за 1 диаметр до фланца.

Разность давлений "носителя А" (тех. воды) какая?

Вообще, есть циркуляция? Оба входных порта продуваются до выходного?

Могли при изготовлении накосячить в сепараторах трубок...

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.02.2018
Контактная информация:

#10 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Тонкие трубки проходимы все(проверял);Входные порты продуваются оба.Циркуляция есть, но точную разность между входом и выходом не проверял.Переход ХВС выполнен полипропиленом через комбинированную муфту(диаметры совпадают.). В сепараторах вряд ли есть косяки, т.к. теплообменник уже б/у., отсюда и предположение, что частично забита греющая полость(однако снаружи он весь горячий). И еще вопрос: Уточните насчет скорости носителя Б(ХВС), что такое не более, чем некоторый Х???

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#11 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

теплообменник уже б/у
Сергей7777 писал(а): (26 фев 2018, 13:26)
Может, осадок на трубках? Они плотно уложены, а иногда и очень плотно (трубки сложного сечения), могло что-то забиться, носитель А идёт по промытому каналу и греет только часть трубок?

Уточните насчет скорости носителя Б(ХВС), что такое не более, чем некоторый Х???
Сергей7777 писал(а): (26 фев 2018, 13:26)
В документации должно быть сказано что-то вроде "макс. расход" нагреваемой среды.

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.02.2018
Контактная информация:

#12 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Документации к сожалению нет:fie: ....... ((((

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#13 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Документации к сожалению нет
Сергей7777 писал(а): (26 фев 2018, 16:27)
Маркировка есть? Попробуйте поискать на сайтах...

Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:

Второй тип (с фасонными трубками, без перегородок) может легко забиться.

ЧУДЕСА С ГВС - teo.jpg

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25.02.2018
Контактная информация:

#14 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Спасибо! Скорее всего перегородок нет!Попробую вскрыть и вынуть трубки.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#15 Re: ЧУДЕСА С ГВС

Сообщение »

Они плотно уложены, а иногда и очень плотно (трубки сложного сечения),
hashmelator писал(а): (26 фев 2018, 16:15)
в этих теплообменниках трубки прямые, но со смещением.

Не думай что другие не думают.