#1 Неправильный расчёт в отоплении.
Суть следущая.
Проект,расчёты по отоплению
двух этажного офисного здания-
переданы.
Далее-подрядная организация
согласно проекту-выполнила монтаж.
Отопление на 24 радиатора идёт
через теплообменник .
Начали запускаться.
Не идёт:не первый,не второй этаж.
Монтажники в пене бегают,воздух
травят-эффект 0(два дня-долой).
Насос сдвоенный-4ооВт,меняют
на одинарный-900Вт,опять бег,суета-
первый этаж пошёл,а второй-наполовину(ещё два дня-долой).
Ставят под подвесным потолком 2этажа дополнительно
маленький насос,чтоб потянули концевые радиаторы.
Снова бег,суета(ещё два дня).
Эффект:греют все,кроме последних 4 радиаторов(концевых)
на втором этаже.
Меняют одинарный насос-900Вт,на
сдвоенный насос-1100Вт(маленький под
подвесным потолком снимают).
Развлекаловка продолжается.
Завтра-будут пробовать.
Вот вам проект и расчёты.
-
Гость
#2
Мне часто приходилось ставить дополнительные насосы!!!
Правда системы были поменьше!!!!!!
Вот ещё и на одном объекте 4 батареии не греют!!!!
-
ST
#3
Эак, насосы это беда . Меня иногда нанимают разрулить подобные темы.
Проектанты, не знаю, чем думают, да и думают ли ?
-
Гость
#4
Эак, насосы это беда . Меня иногда нанимают разрулить подобные темы.
Проектанты, не знаю, чем думают, да и думают ли ? |
Счас компьютерные програмы расчёты делают!!!!Вот и у людей там комп сказал что так правильно, а на практике 4 радиатора холодные!!!
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 94
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
#6
Мне часто приходилось ставить дополнительные насосы!!! Правда системы были поменьше!!!!!! Вот ещё и на одном объекте 4 батареии не греют!!!! |
А проблемы в том,что
не правильно расчитали диаметры труб
по второму этажу,вот и пытаются
теперь насосами-проблему закрыть.
Трубы-то за гипроком проходят.
Вот тебе и теория.
Всё таки-практика лучше,
чем,вот так трахаться(согласно умным
расчётам).
К сожалению-таких случаев много.
А страдают-сантехники.
-
Гость
#7
Хорошо что по проекту...а если бы вот так самодельщина не попёрла бы? |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 94
- Контактная информация:
#8
|
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
#9
В старые времена было так:
Заказчик-Архитектор(который сам всё
расчитывал и отвечал за свою работу),
соответственно ему и шёл хороший
процент.
А сейчас-нет специалистов в проектных
организациях(20 летние парни без
опыта).
Типа:чего хочет,то и чертит,а спрос
с него - никакой.
Как сказал мне один из них:
Ну и что. Сантехники,что-нибудь придумают,
а иначе им деньги не заплатят-
за пуско-наладочные работы.
Каково.
-
Гость
#10
Класика!!!!!!
Только есть такое выражение
щоб не було пездежу робым всё по чертежу!!!!(украинский)
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
#11
Класика!!!!!!
Только есть такое выражение щоб не було пездежу робым всё по чертежу!!!!(украинский) |
Этот лозунг-никто не отменял,
по ниму-так и работают до сих пор.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70160
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 55
- Контактная информация:
#13
Так тогда проэктная организация должна нести ответственость! |
Почему они не несут ответственность?
Я когда пришёл на нынешний объект
и мне дали рабочие проекты,я сказал
своему руководству:
Можете выкинуть их в помойку.
Это бред,а не проекты,
СНиПы-люди в глаза не видели.
Одни нарушения.
Так я костьми сейчас ложусь,
лишь бы исправить-самое тяжкое,
чтоб самому потом в жопе не оказаться.
-
ST
#14
Ну то, что проектанты не отвечают, я бы не сказал. Инженеры-наладчики ИТП мне расказывали, за неправильно спроектированую систему отопления проектант в их фирме "влип" на 120 т.р. Правда они не сказали, это полный ущерб или 10% от него
-
Гость
#15
Один раз меня жарили за форсунки(была у меня такая тема)
Сделал всё согласно чертежей, а придурки из магазина привезли врезной смеситель с кнопкой переключателем на душ!
И всё работаль при включеной кнопке
Меня жарили что я неправильно подключил, но я даказал что привезли не тот смеситель.
И магазин менял за свой счет его.