Прошу помощи в переделке отопления
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Прошу помощи в переделке отопления
ковыряться в гараже гораздо приятнее, чем бегать по горам с автоматом. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.01.2018
Re: Прошу помощи в переделке отопления
Спецам, думаю будет не интересно (ну улыбнутся только над криворуким), а любителям может и пригодится.
Короче, самая простая формула расчета гидрострелки, которую я нашел, выглядит следующим образом:
D=49*√(kW⁄∆t)
Мощьность котла делим на дельту температуры, из полученного извлекаем корень квадратный и умножаем на 49 - получаем диаметр стрелки. ну а дальше используя правило 3d находим остальное, это не сложно.
Формула, конечно очень приблизительная, но может кому полезно будет (чем считать мощности, объемы, сопротивления и тд).
Отправлено спустя 9 минут :
Ну наконец-то выходные, думаю - надо начинать. И по старой русской традиции, как водится начал не подумавши. Напилил железок, наковырял дырок, даже поварить кой чего успел. Сижу, курю, любуюсь. Думаю это будет так, там будут насосы, там краны...... Блин, а нахера я коллектор делаю горизонтальным???? Насосы то хрен влезут, вернее они-то влезут, а вот все остальное... Короче поматерился и в металлолом.
Вторую попытку начал с того, что подумал, померил и даже нарисовал. Вот так будет гуд.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Ну, собственно попытка №2, надеюсь удачная:
Режем трубы, сверлим отверстия, срезаем лишнее
Начинаем собирать
Отправлено спустя 21 минуту 13 секунд:
Начинаю со стрелки. Насмотрелся картинок красивых с гидрострелками буржуйскими, думаю - надо срочно усложнить конструкцию. Сам же делаю, чего уж там, буржуи вон какие деньжища гребут за свои изделия, и я такую хочу. Головой-то понимаю, нахрен это не упало, но блин сердцу не прикажешь, хочу еще хуже чем болит. Всунул пару перегородок для какого-то там смешения (какое нахрен смешение?) и отвод на 90' для лучшего газоотделения . (ржать уже можно)
Собираем, вырезаем крышечки, варим и вуаля!
Примеряем, курим.
Мангал вместо мусорки.
Отправлено спустя 27 минут 59 секунд:
Ну а коллектор уже по отработанной схеме:
режем трубы, берем резьбы, прикладываем, примеряем прихватываем, обвариваем
В итоге получилась вот такая штука
Ну и помошница, которая инструменты подавала, куда без нее
Осталось приварить выводы для воздухоотводчиков и кранов, обварить газом для герметичности, прогрунтовать и утеплить.
Но это чуть позже, тк прибежала жена, насувала люлей - у ребенка день рождения, подарок не завернут, шашлык не пожарен, бурбон не остужен и тд. Короче пришлось срочно чистить мангал и идти исправляться....
Продолжение следует...
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Прошу помощи в переделке отопления
обварить газом для герметичности |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.01.2018
Re: Прошу помощи в переделке отопления
|
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Очень хорошо получилось! |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
Re: Прошу помощи в переделке отопления
Блин, но мангал легче дался... |
И ведь кажется всего-то два куска трубы и резьб немного
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.01.2018
Re: Прошу помощи в переделке отопления
Ну да, а ещё запаковать всё для испытания, надавить, распаковать... да ещё и покрасить |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Прошу помощи в переделке отопления
Всунул пару перегородок для какого-то там смешения (какое нахрен смешение?) и отвод на 90' для лучшего газоотделения . (ржать уже можно) |
В остальном получилось неплохо.
Полезная ссылка.viewtopic.php?p=363661#p363661
-
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24.01.2018
Re: Прошу помощи в переделке отопления
Всем привет, прошу пардона за незаконченный рассказ, времени не хватает катастрофически.
Итак, коротенечко финал истории с изготовлением гс с коллектором. А то как-то неоконченно получилось.
Отправлено спустя 15 минут 39 секунд:
Как и советовал Andrey K., после проварки вся конструкция была запакована, опрессована 8 атмосферами (больше мой автомобильный компрессор выдавать отказался) ну я думаю больше и не надо. Косяки ликвидированы. Агрегат прокрашен внутри и снаружи,
утеплён пеноплексом и пеной,
после чего был прогрунтован.
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
Ну а дальше покраска
и сборка. В итоге получилась вот такая штука.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ну вот теперь вроде все. Дальше установка, подключение и тд.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость