Вертикальная ленинградка

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#1 Вертикальная ленинградка

Сообщение »

Здравствуйте.

Хотел узнать мнение по поводу вероятности положительного исхода в такой ситуации.

Радиаторы старые чугунные. Наш радиатор на 2 в 5-этажки. Перемычек нет (они у нас все равно ленинградками называются, так как многие ставят сами перемычка).

Обратилась покупательница в магазин с жалобой на то, что не полностью прогревается радиатор на кухне (2-3 секции из 5). Квартира однокомнатная, и по описанию подача идет в комнате, где радиатор горячий, а на кухне обратный стояк. То, что проблема в стояке, это все говорят в один голос. Во-первых, трубы на подводе не горячие, а теплые, во-вторых, часть стояка уже заменена (на 1, 4 и 5 этаже). Нет возможности поменять участки на 2 и 3 этаже, так как соседи квартирой не занимаются. Два раза приходил инженер-смотритель и замерял температуру воздуха на кухне — она была в норме 20-22 °С, но хозяйку это не устраивает.

Вопрос в следующем: может ли помочь замена чугунного радиатора на биметаллический с удлинителем потока или даже без него. Задача минимум - прогреть хотя бы весь радиатор. При этом можно даже добавить секций, чтобы стало потеплее.

Я сначала эту идею полностью отвергал, но теперь думаю, что у биметалла отверстия меньше и есть вероятность, что поток распределиться равномерно. Хозяйку можно предупредить, что решение не 100%, и что у нее хотя бы будет красивый радиатор, который после установки кранов можно промывать. Промывной кран на радиаторе в такой системе тоже не помешает. Ведь проблема может быть еще и в этом. Я так понял, что раз она так долго этим вопросом занимается, то она будет готова попробовать. А потом глядишь и стояки когда-нибудь заменят.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Вертикальная ленинградка

Сообщение »

часть стояка уже заменена
kilimadjaro писал(а): (06 янв 2018, 10:44)
На что заменена? Как дела с диаметрами?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#3 Re: Вертикальная ленинградка

Сообщение »

На что заменена? Как дела с диаметрами?
VOIN67 писал(а): (06 янв 2018, 18:04)
Там заменена сталь на сталь труба 3/4". Забыл сказать, что сомнений почти нет, что дело в загрязненности стояка и радиатора они с 1972 года там работают. Возможно, если радиатор промыть, то решиться хотя бы проблемы с неполным прогревом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#4 Re: Вертикальная ленинградка

Сообщение »

Как то слух режет словосочетание "вертикальная ленинградка"

Однотрубка с нижним розливом вот что это судя по описанию топикстартера.

Не думай что другие не думают.
Сантехник-гуру
Сообщения: 6166
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#5 Re: Вертикальная ленинградка

Сообщение »

Как то слух режет словосочетание "вертикальная ленинградка"
Sergey61 писал(а): (06 янв 2018, 18:46)
Режет-не режет...А вот так у нас до сих пор называется такая шняга-"ленинградка"... :P

Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:

может ли помочь замена чугунного радиатора на биметаллический с удлинителем потока или даже без него.
kilimadjaro писал(а): (06 янв 2018, 10:44)
Ответ однозначный-нет!!!Совет-если только поменяете старый чугуний на новый чугуний(я по своему опыту это понял).Не надо гнаться за красивой и модной обёрткой.Но медная трубка на 18 похороненная в чугунной новой батарее дала более-менее какой-то эффект.Или диагональка с помощью стальки.Не панацея-но результат чутка лучше.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#6 Re: Вертикальная ленинградка

Сообщение »

Я так понял чугун висит на "обратке" с боковым подключением без байпаса,если пару секций не греет при затоке сверху,это нижний ниппель забило.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#7 Re: Вертикальная ленинградка

Сообщение »

то нижний ниппель забило.
викинг писал(а): (06 янв 2018, 23:20)
наверняка уже лет 30 никто систему не промывал...

Но пользователи как всегда грешат на прибор.

Не думай что другие не думают.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции