Переделка отопления

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10.12.2017
Контактная информация:

#1 Переделка отопления

Сообщение »

Здравствуйте! Прошу проконсультировать. Частный дом 72 кв. метра, отопление центральное от котельной. Все выполнено 57 трубой от самой теплотрассы и в дом вкруговую, все хорошо, тепло. Вопрос: хочу заменить подвод от теплотрассы к дому, расстояние 12 метров(зачем отапливать трассу 57 трубой) планирую кинуть Рехау, какой диаметр посоветуете. В теплотрассе кран на 32. Спасибо.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Переделка отопления

Сообщение »

72 метра это примерно с запасом 18-20 Квт. Если ПП, то труба 40 мм, если МП, то труба 32 мм. в приемлемых параметрах скорости теплоносителя. Хорошо бы ещё знать напор между подачей - обраткой, чтобы с циркуляцией не было проблем.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#3 Re: Переделка отопления

Сообщение »

72 метра это примерно с запасом 18-20 Квт.
VOIN67 писал(а): (10 дек 2017, 14:16)
Это ж куда такой запас??....или дом фанерный!?))

Даже у нас в Сибири этого будет "ооочень" много.

1 Квт на 10 квадратов и плюс 30% в запас, можно чуть больше,т.к. не известны параметры котельной...

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10.12.2017
Контактная информация:

#4 Re: Переделка отопления

Сообщение »

72 метра это примерно с запасом 18-20 Квт.
VOIN67 писал(а): (10 дек 2017, 14:16)
Это ж куда такой запас??....или дом фанерный!?))

Даже у нас в Сибири этого будет "ооочень" много.

1 Квт на 10 квадратов и плюс 30% в запас, можно чуть больше,т.к. не известны параметры котельной...

sant писал(а): (10 дек 2017, 14:25)
Ребята я и живу в Сибири, Алтайский край. Дом не фанерный, построен из бруса, и обложен кирпичом, дом теплый, просто подводка выполнена 57 трубой под землей 12 метров от теплотрассы к дому(бывший хозяин делал), вот и хочу заменить, зачем улицу отапливать, оплачиваю по счетчику.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Ну ладно, с мощностью согласен, сорри. Но на диаметрах трубы я настаиваю..

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#6 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Вован, Знать бы ещё какие обогревательные приборы стоят,схема разводки, тех. условия с котельной....К примеру на автономное отопление 32 п/п вполне хватает....хотя саму трассу можно кинуть с запасом,40 п/п.

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10.12.2017
Контактная информация:

#7 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Вован, Знать бы ещё какие обогревательные приборы стоят,схема разводки, тех. условия с котельной....К примеру на автономное отопление 32 п/п вполне хватает....хотя саму трассу можно кинуть с запасом,40 п/п.
sant писал(а): (10 дек 2017, 17:07)
Здравствуйте! Схема разводки - вкруговую 57 труба, подача и обратка, если считать в метрах вкруговую в две нитки будет 48 метров. Больше никаких обогревательных приборов нету. Вопрос в том, какой трубой заменить ввод 12 метров с теплотрассы. Я хотел бы трубой РЕХАУ на 32мм, внутренний-25. Просто 32-рая идет еще в бухтах по 25 метров, а 40-вая только отрезками по 6 метров. Проблема в доставке.(бухтой проще) Не знаю как поступить.

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#8 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Я хотел бы трубой РЕХАУ на 32мм
Вован писал(а): (10 дек 2017, 18:29)
32*4.4 то есть меньше чем 25.

В системах отопления трубы RAUTITAN pink могут эксплуатироваться в качестве подающей магистрали с температурой до 95°C при максимальном давлением до 9 бар. Также допускается кратковременная эксплуатация трубы RAUTITAN pink при температуре 110°C (аварийный режим). Эти характеристики актуальны для п/пропилена,и для м/пластика. Для РЕХАУ нужна прес-обжимка для фитингов.

Если делать этим диаметром,то циркуляция и ,соответственно температура ,чуть упадут...

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10.12.2017
Контактная информация:

#9 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Я хотел бы трубой РЕХАУ на 32мм
Вован писал(а): (10 дек 2017, 18:29)
32*4.4 то есть меньше чем 25.

В системах отопления трубы RAUTITAN pink могут эксплуатироваться в качестве подающей магистрали с температурой до 95°C при максимальном давлением до 9 бар. Также допускается кратковременная эксплуатация трубы RAUTITAN pink при температуре 110°C (аварийный режим). Эти характеристики актуальны для п/пропилена,и для м/пластика. Для РЕХАУ нужна прес-обжимка для фитингов.

Если делать этим диаметром,то циркуляция и ,соответственно температура ,чуть упадут...

sant писал(а): (10 дек 2017, 19:45)
Здравствуйте! Большое спасибо за консультацию. Буду делать п/пропиленом арм. стекловолокном d 40 мм. Хочу заказать производства Германия, либо Чехия, Турция и Китай у нас не очень-то берут.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#10 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Для отопления, армированная алюминием идет.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#11 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Прошу проконсультировать
Вован писал(а): (10 дек 2017, 07:52)
Фантастическая история.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10.12.2017
Контактная информация:

#12 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Чем хуже аллюминия стекловолокно. Про аллюминий отзывы разные

Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#13 Re: Переделка отопления

Сообщение »

все хорошо, тепло. Вопрос: хочу заменить подвод от теплотрассы
Вован писал(а): (10 дек 2017, 07:52)
Не чини то, что работает (из заповедей сантехнической библии)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#14 Re: Переделка отопления

Сообщение »

Не чини то, что работает
сантехник Ваня писал(а): (12 дек 2017, 00:43)
Кстати... может вложиться в термоизоляцию существующей трубы и не ввязываться в военные действия?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#15 Re: Переделка отопления

Сообщение »

может вложиться в термоизоляцию существующей трубы
VOIN67 писал(а): (12 дек 2017, 18:36)
вот и я бы посоветовал бы хорошенько утеплить ввод, вместо замены трубы.

и еще , хотелось бы узнать ,где стоит счетчик тепла , в доме или на теплотрасе???

оплачиваю по счетчику.
Вован писал(а): (10 дек 2017, 16:25)

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.