Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#46 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Эак, полностью согласен))...просто человек ищет выход из ситуации.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#47 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Случай из жизни
Давление на дом приходило 3.5 bar при водоразборе в час пик падало до 1.5
Тоже вот,насос,нужен насос
Говорю:катушку стальную Д57 на водомерном узле снимите
Сняли,а там проход Д20 вся заросла за 8 лет
Говорю:разбирайте и чистите стальные катушки вместе с фго на водомере
Почистили и обратно установили
И вот оно "чудо":давление 3.5 в час пик падало всего до 3.0
и всем всё стало хватать
И такое было в моей жизни
Я же пишу,что вариантов разных может быть очень много,
но всё решается не за компом,а по месту
-
- Новичoк
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 25.11.2017
- Контактная информация:
#48 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
вы вот все правильно тут рассуждаете, но все на одном месте...
вот ситуация: в доме(пускай будет пятиэтажка без всяких насосов) все хорошо, с давлением и кол-вом воды, все довольны. и тут бац, люди начинают жаловатся на недостаточный напор, особенно по вечерам, начинаются проблемы с церкуляцией гвс. вы начинаете рыть землю носом, управление гвс, насос церкуляции, грязевики в квартирах и подводки от стояков, давление на входе в дом, все в норме, ничо не забито, и не прорвало... очевидно что проблема на входе, проблема то общедомовая а не отдельновзятого стояка или квартиры. ладно, согласовываетесь с водоканалом, рвете пломбу, снимаете входной счетчик проверяете его и фильта, подводку на лежаки и в теплоузел, давление на входном вентиле, и визуально количество воды, струю(и ее уменьшение если оно есть), и тут все в порядке. но проблема остается, изо дня в день, люди звонят(и те у кого новая разводка и те у кого старая), жалуются на отсутствие давления(точнее его недостаток) и горячую воду. к моменту когда приежаешь уже норма, пик водоразбора прошел, давление на входе норма, остается лишь отвоздушить гвс, да и то, иногда люди сами того не зная, проливанием теплой воды сами себя воздушат)))) и что дальше? хорошо если с комунальщиками на короткой ноге, за рюмку чаю расскажут что и где делалось, где можно проблему поискать, а если нет??? как вычислить тупо не открытую до конца кем то задвижку? или засор в трубе(небольшой)???
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#49 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
После вводной задвижки на катушке ставите заглушку
и открываете на пролив,смотрите падение давления какое на участке
от колодца,в котором находится задвижка перекрывающая ваш водомерный узел
до вашей вводной задвижки на в/у
Мне абсолютно не нравится как эта тема идёт
Здесь бла-бла-бла и ничего больше
Ни тебе фото водомерного узла,ни тебе фото колодца с задвижкой,
ни тебе исполнительного проекта и т.д
Одни бла-бла-бла,сплошные лясы и гадания и не более того
Это дохлая тема,которая отправляется в архив