Страница 2 из 2

Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 09:49
sant

После открытия смесителя падает до 2,5 Атм
Иван Зацепилов писал(а):
Попробуйте открыть только холодную воду на смесителе,когда в бойлере нагреется вода и давление повысится . Если давление упало,то это подтверждение того,что сказали выше (Если оно растёт медленно, то сначала перепад статического давления на клапане невелик),и замена клапана не решит проблему. Остаётся одно,установить небольшой расширительный бак. К тому же ,это рекомендует сделать производитель редуктора.


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 10:05
Иван Зацепилов

sant,

Падает, падает. Тут дело в клапане стандартном. Он оказывается еще и перепускной и давление пропускает в трубу ХВС. Поэтому заменю его на 2 отдельных-обратный и предохранительный на 6Атм. Вот только не могу понять, какой брать предохранительный. Есть мембранные, а есть с золотниковой обоймой. Это одно и тоже или разная конструкция? И какой взять предпочтительнее? В продаже у нас есть Valtec(золотниковый) и ICMA(мембранный).

И интересует еще то, что почему когда редуктор выставлен на 3,2 Атм после открытия и закрытия смесителя стрелка манометра останавливается на отметке 3,6-3,8 и медленно начинает опускаться за 1,5 часа до установленных 3,2?


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 10:35
sant

Valtec и с металлическим седлом. А попробуй закрыть смеситель медленно,тогда резкого скачка давления не должно быть!)


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 14:57
Иван Зацепилов

sant, Когда закрываешь медленно, то резкого скачка нет, но стрелка все равно останавливается на большем значении.

А чем предпочтительнее Валтек золотниковый, чем ICMA мембранная? Это предохранительные клапаны. У Валтека седло из EPDM так же ,как и мембрана у ICMA.

Обратный клапан взял Проаква с латунным штоком.


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 15:11
sant

Я говорил про обратный клапан Valtec,с металлическим седлом и штоком.


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 15:14
Иван Зацепилов

sant, Понял. А предохранительный какой предпочтительнее? Золотниковый или мембранный?


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 15:39
sant

Иван Зацепилов, Ariston (не китай),но это в моём регионе,какие у вас я не знаю. И ещё при установке клапана,не закручивайте его более,чем на три оборота!! Ниже резьбы близко расположено седло клапана,и закрутив сильно,можно его немного отодвинуть от корпуса.Возможно даже и вашем случае такое,поэтому и перепускает...

Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:

Золотниковый или мембранный
Иван Зацепилов писал(а):
Золотниковый -это если регулируемый предохранительный клапан, а обратный и просто предохранительный клапан-мембранный я ставлю......


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 16:01
Иван Зацепилов

sant, Так я собираюсь ставить отдельный клапан предохранительный. Типа вот такого

Редуктор Giacomini не держит давление - membranniy-predohranitelniy-klapan-watts-svh.jpg
У нас в продаже из более менее известных продаются Валтек золотниковый

http://valtec.ru/catalog/armatura_bezop ... 490ig.html

и ICMA мембранный

http://icma.com.ua/predohranitelnij-klapan-241

Оба нерегулируемые. Буду покупать настроенный на 6 Атм. Вот и какой механизм более предпочтительнее?


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 16:34
sant

Иван Зацепилов, Такие я использую для котлов,для водогрея несколько другой конфигурации,как на моём фото! Они чаще всего на 7 бар. Хотя на 200 литровой Дражице,я через 2 года менял именно на такой, как на твоём фото,родной побежал!

Но для твоего ещё нужен обратный клапан на водогрей!


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 16:44
Иван Зацепилов

sant, Да я этот стандартный комплектный убрать хочу. Он у меня тоже на 7Бар. Вот и интересуюсь с какими внутренностями брать. С золотником или мембраной.


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 16:52
sant

Я в таких случаях предпочитаю мембранный...


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 17:52
Алексей-111

А обратный клапан с подрывником?

Поставьте непосретственно на входе в бойлер, тогда давление холодной воды останется в норме, давление горячей воды будет повышаться от нагрева бойлера, но это допустимо.

Зачем Вам редуктор давления на входе?

Избавьтесь от гибких подводок, они очень опасны при работе с бойлером, так как бойлер больше греет, чем центральное водоснабжение. И вообще они опасны по жизни.


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 18:08
Иван Зацепилов

Алексей-111, Тот, что стандартный комплектный, он еще и перепускной оказывается. Это не устраивает. Да и в добавок он настроен на 7 бар.

Хочу поставить отдельно обратный клапан и предохранительный клапан, как на картинке выше в моем посте, но настроенный на 6 Бар. Все же легче будет бойлеру.

Редуктор стоит, т.к давление холодной воды в системе у меня 6-6,5 Бар. поэтому пришлось поставить, чтоб уменьшить до трех.


Re: Редуктор Giacomini не держит давление

Добавлено: 22 ноя 2017, 18:39
Алексей-111

Похоже Ваши руки не для скуки!