радиаторное отопление совместно с тёплыми полами
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17.11.2017
- Возраст: 40
- Контактная информация:
#1 радиаторное отопление совместно с тёплыми полами
хочу собрать систему теплого пола с узлом подмеса напрямую через коллектор отопления, но есть сомнения будет ли правильно работать система если кто так делал поделитесь опытом
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1155
- Зарегистрирован: 17.11.2012
- Откуда: приморье Уссурийск-Владивосток
- Возраст: 37
- Контактная информация:
#2 Re: радиаторное отопление совместно с тёплыми полами
ну так у валтека на сайте ваш вариант сборки есть
+7924 323 1010
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#3 Re: радиаторное отопление совместно с тёплыми полами
В принципе схема живая! Если только трехходовой правильно стоит -МIX в сторону насоса (на фото не видно). Плюс обязательно насос на котле стоять должен. И я бы еще подвод и обратку от котла к центру узла подал, между коллектором радиаторов и трехходовым, соответственно можно обойтись будет одним косым фильтром.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#4 Re: радиаторное отопление совместно с тёплыми полами
Схема рабочая. Я бы добавил ещё кран после насоса, легче и насос снимать, и фильтр обслуживать.