Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение »

В квартире стоит счетчик отопления. Если ничего не ограничивать, то льет по 0,650 мл/мин. И разница температуры 3-5гр (вход минус выход).

Если уменьшать термогловками на радиаторе, то скорость потока 0.150 и разница температуры уже 23.

По формуле расчета, что так что так, выходит одна и та же цифра. И даже больше в случае уменьшения температуры на радиаторе.

В чем тогда прикол? Экономии ноль.

Или я что тот догоняю?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49

Re: Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение »

Как считал?

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 13.10.2016
Возраст: 52

Re: Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение »

По такой и ещетам что то было подобное.

ТЭ=((М1*(Т1-Тхв)) -(М2(Т2-Тхв))) /1000

где М1- масса теплоносителя в подающем трубопроводе, т.

М2- масса теплоносителя в обратном трубопроводе, т.

Т1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе, С.

Т2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе, С.

Тхв- температура холодного источника, С. (Принимается как постоянная и равна 5 градусов целься)

ТЭ - Тепловая энергия Гкал/час

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25.07.2016

Re: Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение »

Термоголовки позволяют существенно экономить, если батареи сильно перегревают. С термоголовками температура в комнатах стабильная. Расход тепла за октябрь на 85м2 1.4 кВт/час (из которых 0,5квт теряется в трубах в стяжке), а без головок 2.5 кВт/час. Периодически устраиваю проветривание, но если делать воздухообмен, как того требуют нормативы то получатся те же 2.5 кв/час.