Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.
Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: hashmelator, викинг, Duga, Труболом, Эак, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.10.2016
Контактная информация:

#1 Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение » 12 ноя 2017, 11:26

В квартире стоит счетчик отопления. Если ничего не ограничивать, то льет по 0,650 мл/мин. И разница температуры 3-5гр (вход минус выход).
Если уменьшать термогловками на радиаторе, то скорость потока 0.150 и разница температуры уже 23.
По формуле расчета, что так что так, выходит одна и та же цифра. И даже больше в случае уменьшения температуры на радиаторе.
В чем тогда прикол? Экономии ноль.
Или я что тот догоняю?

Реклама

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 4845
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Контактная информация:

#2 Re: Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение » 12 ноя 2017, 15:18

Как считал?
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.10.2016
Контактная информация:

#3 Re: Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение » 12 ноя 2017, 15:34

По такой и ещетам что то было подобное.
ТЭ=((М1*(Т1-Тхв)) -(М2(Т2-Тхв))) /1000
где М1- масса теплоносителя в подающем трубопроводе, т.
М2- масса теплоносителя в обратном трубопроводе, т.
Т1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе, С.
Т2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе, С.
Тхв- температура холодного источника, С. (Принимается как постоянная и равна 5 градусов целься)
ТЭ - Тепловая энергия Гкал/час

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25.07.2016
Контактная информация:

#4 Re: Расчет гкал по формуле в многоквартирном доме.

Сообщение » 14 ноя 2017, 13:04

Термоголовки позволяют существенно экономить, если батареи сильно перегревают. С термоголовками температура в комнатах стабильная. Расход тепла за октябрь на 85м2 1.4 кВт/час (из которых 0,5квт теряется в трубах в стяжке), а без головок 2.5 кВт/час. Периодически устраиваю проветривание, но если делать воздухообмен, как того требуют нормативы то получатся те же 2.5 кв/час.


Вернуться в «Отопление»