Не работает смесительный узел

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.10.2017
Контактная информация:

#16 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

ну в узле есть насос естественно. представитель производителя тоже сказал что надо еще один ДО узла (или подключить после насоса на радиаторы). Но сантехники забраковали эту идею

схема в целом такая, похожа. поправлю

,в котельной насосы гораздо мощнее насоса в узле смешения...
sant писал(а):
в котельной работают на 1й скорости (на насосе написано что 1 скорость = 48Вт), в узле - на 2-3 (70-100Вт). Или это не есть мощность насоса?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#17 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

нужные параметры отмечены....

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:

.ветки какой длины и диаметра у вас?
sant писал(а):
эти параметры тоже скиньте...

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:

Если коллектор работает только на Т.П,то как на одном контуре может быть разный материал??? Его что,стыковали под бетонную стяжку??

Не работает смесительный узел - Screenshot_4.png
Не работает смесительный узел - Screenshot_5.png
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.10.2017
Контактная информация:

#18 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

насосы:

1) смес.узел: aquario 256-130

Максимальный напор 6.0 (м)

Пропускная способность 3.0 (куб. м/час)

2) радиаторы: wilo 25/7

Max гидростатический напор 7 м

Номинальная подача 5 м³/ч

3-4) бойлер и ТТ котел: wilo 25/6

Макс гидростатический напор (м): 5.5

Максимальная подача (м3/час): 4

контуры: 80, 30, 50, 90, 90, 60

схему котельной приложил

на одном контуре может быть разный материал??? Его что,стыковали под бетонную стяжку??
sant писал(а):
этот контур идет на второй этаж. Стыковали в ревизионной нише через тройник с воздухоотводчиком. Контур в целом работает, когда все остальное работает :) все остальные контуры - 1й этаж

Не работает смесительный узел - котельня.png
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#19 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Все это подключено через гидрострелку
bomberman писал(а):
Можно всё таки фото котельной,особенно коллектора..

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#20 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Вам и производитель сказал - нужен насос до смесительного узла, пускай 2м напором, но нужен, либо на ветку радиаторов сажайте. Конструктив у узла такой. Вы тут мозг вынесете, потом себе еще - в итоге так и сделаете, т.к подобные узлы рассчитаны на, работу с подпором. Та схема, что выше - другой принцип работы смесительного узла, там и от стрелки работать будет. А вообще заставьте своих монтажников устранить свой косяк.

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#21 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Да......из той информации что дозированно получена,видно однозначно,что проблема в расчёте гидравлике всей системы,в подборе оборудования...Насос wilo 25/7 может один обеспечить циркуляцию отопленина на 500-700 кв.м., насос wilo 25/6 на один бойлер,сопротивление которого не более,чем самая короткая ветка Т.П!!!! А на 400 п/м метров т. пола насос aquario 256-130 с самыми низкими показателями!(из представленных здесь)..... вопрос -как это посчитали?? Грамотно распеределить потоки теплоносителя в контурах системы и всё заработает....

Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:

Вам и производитель сказал - нужен насос до смесительного узла
novor113 писал(а):
Это что за совет такой, ставить слабенький насос перед более мощным? И вообще ставить последовательно два насоса!? .....всё прекрасно работает с одним насосом в узле смешения!!

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#22 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Эти узлы рассчитаны на работу от магистрали радиаторов, но не от стрелки. Ищите инструкции на подобные узлы с двухходовым. Контур циркуляции у них - только по кругу в ТП, а вход и выход горячего/остывшего теплоносителя обеспечивает доп насос. Нарисуйте схему работы этого узла разными цветами прям на вашем фото и все встанет на свои места. Я не даром спросил не видя всей схемы котельной - есть ли подпор - это вас на какие либо мысли наводит?

http://wattsindustries.ru/catalog/8/103/ - вот вам тот же принцип на двухходовом и позиция 2 на схеме с котлом от стрелки.

И скажите что у вас расходомеры показывают при полном открытии?

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#23 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

novor113, у человека стоят по насосу на каждом котле,куда ж ему ещё "лепить-то"!??

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#24 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

:dash:

До стрелки - эти насосы. ДО!!!!!!!!!

разбирайтесь с гидравликой и принципом работы СУ на двухходовом клапане.

Первое фото - трехходовой смесительный клапан - работа СУ от гидрострелки (буферная емкость в данном случае). На остальных - двухходовой - везде есть подпор от котлового насоса, т. е тройник и СУ подключается как радиатор параллельно.

Не работает смесительный узел - _DSC5605.JPG
Не работает смесительный узел - IMGP0210.JPG
Не работает смесительный узел - DSC00217.JPG
Не работает смесительный узел - IMGP0793.JPG
Последний раз редактировалось novor113 30 окт 2017, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#25 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Эти узлы рассчитаны на работу от магистрали радиаторов
novor113 писал(а):
Прекрасно работают на отдельной врезке от подачи и обратки котла ,нужно просто грамотно всё развести при обвязки котельной

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#26 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Вот вам говорю - надо на контур радиаторов его сажать, где есть насос дополнительный, а вы - куда там еще насос - а теперь "Прекрасно работают на отдельной врезке от подачи и обратки котла" - так нужен насос или нет?

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#27 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

так нужен насос или нет?
novor113 писал(а):
Я говорю об этом,конкретном случае, здесь уже некуда лепить.....Нужно помочь человеку с наименьшими потерями из того,что уже сделано......вот о чём речь!!! Можно поменять насосы местами и всё будет работать . Насос в смесительном узле работает по внутреннему контуру только в том случае,если достигнута установленная температура и термостатика перекрыла подачу теплоносителя. В данном случае более мощные насосы загоняют теплоноситель на радиаторы и бойлер,к тому же и сопротивление там меньше...вот и вся история....

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#28 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

ну как надоест с бубном прыгать - сделает как должно быть, а не как хочется.

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.10.2017
Контактная информация:

#29 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Так, отлучился, а тут...:) Спасибо всем за дискуссии - в споре рождается истина, как говорится

Итак, я так понимаю, есть варианты

#1 - подачу переподписать после насоса радиаторов. То что советовали от производства

#2- поменять местами насосы, чтоб на су был более мощный

#3 - новый су на базе 3х ходовика

Правильно?

скажите что у вас расходомеры показывают при полном открытии?
novor113 писал(а):
Не сразу заметил этот вопрос. И ,это один из вопросов, который хотел спросить - как поставить например 4 если ниже 2 расходомер не опускается? :)

И так и не нашел, где в инструкции указано про доп насос. В принципе возможность стыковать после насоса радиаторов есть. Есть ли смысл сначала постараться со сменой насосов? Как наименее затратный?

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#30 Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

как поставить например 4 если ниже 2 расходомер не опускается?
bomberman писал(а):
Замени насос на более мощный....

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:

И фото котельной сюда.... А лучше полную схему отопления .....


Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей