Не работает смесительный узел
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
- Контактная информация:
#16 Re: Не работает смесительный узел
ну в узле есть насос естественно. представитель производителя тоже сказал что надо еще один ДО узла (или подключить после насоса на радиаторы). Но сантехники забраковали эту идею
схема в целом такая, похожа. поправлю
sant писал(а): |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#17 Re: Не работает смесительный узел
нужные параметры отмечены....
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
sant писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Если коллектор работает только на Т.П,то как на одном контуре может быть разный материал??? Его что,стыковали под бетонную стяжку??
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
- Контактная информация:
#18 Re: Не работает смесительный узел
насосы:
1) смес.узел: aquario 256-130
Максимальный напор 6.0 (м)
Пропускная способность 3.0 (куб. м/час)
2) радиаторы: wilo 25/7
Max гидростатический напор 7 м
Номинальная подача 5 м³/ч
3-4) бойлер и ТТ котел: wilo 25/6
Макс гидростатический напор (м): 5.5
Максимальная подача (м3/час): 4
контуры: 80, 30, 50, 90, 90, 60
схему котельной приложил
sant писал(а): |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#19 Re: Не работает смесительный узел
bomberman писал(а): |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#20 Re: Не работает смесительный узел
Вам и производитель сказал - нужен насос до смесительного узла, пускай 2м напором, но нужен, либо на ветку радиаторов сажайте. Конструктив у узла такой. Вы тут мозг вынесете, потом себе еще - в итоге так и сделаете, т.к подобные узлы рассчитаны на, работу с подпором. Та схема, что выше - другой принцип работы смесительного узла, там и от стрелки работать будет. А вообще заставьте своих монтажников устранить свой косяк.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#21 Re: Не работает смесительный узел
Да......из той информации что дозированно получена,видно однозначно,что проблема в расчёте гидравлике всей системы,в подборе оборудования...Насос wilo 25/7 может один обеспечить циркуляцию отопленина на 500-700 кв.м., насос wilo 25/6 на один бойлер,сопротивление которого не более,чем самая короткая ветка Т.П!!!! А на 400 п/м метров т. пола насос aquario 256-130 с самыми низкими показателями!(из представленных здесь)..... вопрос -как это посчитали?? Грамотно распеределить потоки теплоносителя в контурах системы и всё заработает....
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
novor113 писал(а): |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#22 Re: Не работает смесительный узел
Эти узлы рассчитаны на работу от магистрали радиаторов, но не от стрелки. Ищите инструкции на подобные узлы с двухходовым. Контур циркуляции у них - только по кругу в ТП, а вход и выход горячего/остывшего теплоносителя обеспечивает доп насос. Нарисуйте схему работы этого узла разными цветами прям на вашем фото и все встанет на свои места. Я не даром спросил не видя всей схемы котельной - есть ли подпор - это вас на какие либо мысли наводит?
http://wattsindustries.ru/catalog/8/103/ - вот вам тот же принцип на двухходовом и позиция 2 на схеме с котлом от стрелки.
И скажите что у вас расходомеры показывают при полном открытии?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#23 Re: Не работает смесительный узел
novor113, у человека стоят по насосу на каждом котле,куда ж ему ещё "лепить-то"!??
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#24 Re: Не работает смесительный узел
До стрелки - эти насосы. ДО!!!!!!!!!
разбирайтесь с гидравликой и принципом работы СУ на двухходовом клапане.
Первое фото - трехходовой смесительный клапан - работа СУ от гидрострелки (буферная емкость в данном случае). На остальных - двухходовой - везде есть подпор от котлового насоса, т. е тройник и СУ подключается как радиатор параллельно.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#25 Re: Не работает смесительный узел
novor113 писал(а): |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#26 Re: Не работает смесительный узел
Вот вам говорю - надо на контур радиаторов его сажать, где есть насос дополнительный, а вы - куда там еще насос - а теперь "Прекрасно работают на отдельной врезке от подачи и обратки котла" - так нужен насос или нет?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#27 Re: Не работает смесительный узел
novor113 писал(а): |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#28 Re: Не работает смесительный узел
ну как надоест с бубном прыгать - сделает как должно быть, а не как хочется.
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
- Контактная информация:
#29 Re: Не работает смесительный узел
Так, отлучился, а тут... Спасибо всем за дискуссии - в споре рождается истина, как говорится
Итак, я так понимаю, есть варианты
#1 - подачу переподписать после насоса радиаторов. То что советовали от производства
#2- поменять местами насосы, чтоб на су был более мощный
#3 - новый су на базе 3х ходовика
Правильно?
novor113 писал(а): |
И так и не нашел, где в инструкции указано про доп насос. В принципе возможность стыковать после насоса радиаторов есть. Есть ли смысл сначала постараться со сменой насосов? Как наименее затратный?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
- Контактная информация:
#30 Re: Не работает смесительный узел
bomberman писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И фото котельной сюда.... А лучше полную схему отопления .....
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей