Не работает смесительный узел

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.10.2017

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

фото кидаю, только плохо видно, сорян :P

также объединил в подобие схемы и подписал. Надеюсь хоть что-то там будет понятно :smile:

кстати еще нюанс - СУ с коллектором на расстоянии около 3м от котельной

Замени насос на более мощный....
Цитата
ага, включил третью, чуток упали расходомеры.

Поменять местами радиаторный с СУ не получается - на СУ 130, там 180

если ставить в СУ более мощный - то какой мощности?

стОит ли остальные менять на менее мощные?

если делать через подпор, то насосы можно оставлять как есть? Сантехники готовы переделать, но все еще в ту же шарманку ".а вряд ли будет все равно работать. Там с узлом надо играться.."

Не работает смесительный узел - IMG_20171031_084846395.jpg
Не работает смесительный узел - IMG_20171031_084841391.jpg
Не работает смесительный узел - IMG_20171031_084836361.jpg
Не работает смесительный узел - схема1.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

фото кидаю, только плохо видно, сорян
bomberman писал(а):
Правильнее сказать НИ ХРЕНА не видно....не видно общей картины! У меня сложилось впечатление,что в котельной всё обвязано максимум 25 п/пропиленом!? Нет ничего проще ,чем нарисовать на листке расположение котлов,схему их подключения и диаметры трубопроводов всей системы отопления,включая количество и схему подключения радиаторов....

Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:

Поменять местами радиаторный с СУ не получается
bomberman писал(а):
Легко....убираешь стальной байпас на узле смешения (вместо него труба тёплого пола на те же фитинги),коллекторы нужно немного развести ,единственно нужно будет перепаять обратку....Второй вариант поставить насос с бойлера,он должен быть такого же размера... Если для твоих монтажников это сложно-смени их...

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Можно мне 5 копеек вбросить... Судя по схеме, novor113 прав. У вас из гидрораспределителя дерут два насоса - на радиаторы и бойлер. А что обеспечивает подачу горячего теплоносителя в ТП? По параметрам насосов надо согласовывать работу всей схемы. Подпор подачи из первичного контура (радиаторы и бойлер) нужен обязательно при таком смесительном узле.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

У вас из гидрораспределителя
VOIN67 писал(а):
Увидеть бы его...на фото его не видно,не факт,что вообще стоит....

Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:

bomberman, деталь,похожая по конструктиву у вас стоит на отоплении?

Не работает смесительный узел - Screenshot_3.png
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

А какого х...я тогда схемы выкладывать? :sad:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

VOIN67, Вопрос к кому??

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

К топику. На фото я вижу только катаклизм из зелёного ПП.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Что тут думать - человек заплатил деньги за монтаж оборудования - пускай включают мозг и переделывают, не могут - деньги назад и нахрен слать их. Там на исправление - 30 минут с паяльником 4 пайки сделать. 10 минут греем, 10 остужаем, 10 паяем.

Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29.10.2017

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

катаклизм из зелёного ПП и выполняет по сути роль гидрострелки :???:

По крайней мере так заверяли

Если для твоих монтажников это сложно-смени их...
sant писал(а):
Вообще то с задачей "заменить насос" я бы и сам как-то справился. Но перепаивать и убирать байпас - проще уже купить новый более мощный насос. Знать бы какой, чтоб снова не пролететь.

У бойлера и котла тоже 180. Это разве что у электрокотла стырить

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Там нужна именно нормальная стрелка, а не это чудо из ПП. Гоните их в шею. Это посторонние люди.

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

а не это чудо из ПП. Гоните их в шею.
novor113 писал(а):
Да проще вырезать ВСЁ,и сделать по новой, не греть голову ни себе ,ни людям....дерзайте...

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:

купить новый более мощный насос.
bomberman писал(а):
П.С.....вашего "мертвеца" уже не спасут никакие насосы....

Последний раз редактировалось sant 05 ноя 2017, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Не работает смесительный узел

Сообщение »

Согласен с novor113. Почитайте про гидрострелку и решите, нужна она вам, и если нужна, то какая. :smile:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции