Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
трещины длинной 2-3 сантиметра по торцам труб |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
если не затруднит дайте фотки, на ваш взгляд, правильно компенсированных квартирных водопроводных линий. |
Если знаешь дельту между проектной рабочей температурой и температурой при монтаже - несложно оттянуть в нужную сторону и зафиксировать компенсатор на необходимое расстояние, во время монтажа трубопровода.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 21.05.2015
- Откуда: Восточное Подмосковье
Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
Рин, Красота не на первом месте, главное надёжность )
В стандартных квартирах, в которые подают горячую воду температурой 60-80 градусов, монтаж труб с использованием шаблона в виде куска трубы, как на второй фотке, то бишь сборка с небольшим натягом, достаточная мера для предотвращения поломки скользящих опор и выгибания труб дугой ?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
В стандартных квартирах, в которые подают горячую воду температурой 60-80 градусов |
Фиксация Δl может производиться любым подручным предметом и способом. Главное - верно рассчитать Δt. На длинных прямолинейных участках бывает трудно. В крайнем случае используй штабиль с внешней армировкой.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 21.05.2015
- Откуда: Восточное Подмосковье
Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?
В крайнем случае используй штабиль с внешней армировкой |
С температурой подаваемой воды погорячился, 80 градусов конечно же хватил через чур, но для обычной квартиры, как понял, ставить простые ппр на горячую воду вполне приемлемый вариант, при монтаже следует лишь слегка укорачивать трубы перед каждым 90 градусным поворотом, и в общем то этого будет достаточно что бы компенсировать увеличения длины труб при их разогреве горячей водой. Спасибо !
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей