#1 Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 19 окт 2017, 19:06

Уважаемые гуру проконсультируйте пожалуйста.
Покупаю трубу FV plast faser 20 PN20 c с толщиной стенки 3,4 мм. Глянул у конкурентов толщина стенки 2,8 практически у всех.
Вот теперь вопрос.
Получается, что внутренний проход у FV plast меньше. При пайке в насадку труба будет заходить нормально? Ведь разница аж в 1,2 мм в диаметре получается. Или существуют насадки чуть меньше?
Все спасибо за ответы.

Реклама

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 8958
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#2 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 20 окт 2017, 07:45

Источник цитаты Получается, что внутренний проход у FV plast меньше. При пайке в насадку труба будет заходить нормально? Ведь разница аж в 1,2 мм в диаметре получается. Или существуют насадки чуть меньше?
Иван Зацепилов писал(а):

Насадки все одинаковы, стандарт единый. А внутренний диаметр трубы тут никакой роли не играет.
Важно соответствие стандарту внешнего диаметра трубы. Чтобы труба насаживалась в насадку с некоторым усилием.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 24628
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Контактная информация:

#3 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 21 окт 2017, 20:50

Источник цитаты внутренний диаметр трубы тут никакой роли не играет
Рин писал(а):

А вот меня это коробит, может потому что есть альтернативные материалы.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.06.2017
Контактная информация:

#4 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 21 окт 2017, 22:39

Рин,
Сорри. Немного перепутал. Нагревается то внешний диаметр трубы и внутренний фитинга. А я что то подумал наоборот) :P

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1604
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 22 окт 2017, 20:08

:cvety:
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.06.2017
Контактная информация:

#6 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 17:24

Ребят. Сегодня начал тренироваться паять трубы. Ну не получается ровно, хоть ты тресни! Немного угол все равно есть. Внутри трубы где то больше облоя получается, а где то его вообще нет. Температуру ставлю 265 градусов. Держу в паяльнике 5 секунд, но т.к фитинг входит в насадку гораздо легче и быстрее, то он греется секунды на 2-3 больше.
Вот так вот у меня получается.
Гляньте пожалуйста. Нормально или нет?
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171108_19_00_45_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_06_18_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_06_31_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_17_36_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_06_49_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171109_17_20_41_Pro.jpg

Сантехник-гуру
Сообщения: 5819
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Красноярский край
Контактная информация:

#7 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 19:24

Источник цитаты Важно соответствие стандарту внешнего диаметра трубы. Чтобы труба насаживалась в насадку с некоторым усилием.
Рин писал(а):

Эх...это бы условие вбивать производителю трубы(и желательно фитинги его) изначально в голову.

Реклама

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.06.2017
Контактная информация:

#8 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 19:31

Серёга,
Я купил новые насадки. На старых насадках фитинг входил с таким же усилием, что и труба. А вот с новым комплектом фитинг легче входит, чем труба.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 29.05.2013
Откуда: г.Иваново
Контактная информация:

#9 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 20:43

последнее фото перегрев, это видно даже по наружнему бурту, он растекся, а должен быть форменными колечками
сантехник-монтажник т.+79158274452

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 9366
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Контактная информация:

#10 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 21:17

Источник цитаты Гляньте пожалуйста.
Иван Зацепилов писал(а):

Для новичка очень даже неплохо :-)

Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Источник цитаты Ну не получается ровно, хоть ты тресни!
Иван Зацепилов писал(а):

С опытом само придёт. :)
Не думай что другие не думают.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1876
Зарегистрирован: 13.09.2010
Откуда: GEORGIA Chiatura
Контактная информация:

#11 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 21:23

На предпоследней фотке косой срез ножниц. в основном не плохо
для жителей Грузии +995 599346054
Единственный способ делать великое дело - любить то, что ты делаешь. Стив Джобс

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.06.2017
Контактная информация:

#12 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 21:31

Sergey61, karo,
Спасибо ребят.
Такие соединения не потекут?
И еще вопросик. Купил новые насадки, т.к старые уже прилипали. Так вот в новых труба заходит со значительным усилием, а фитинг как по маслу, легко. И получается что фитинг уже полностью зашел, а труба только наполовину и в итоге разное время прогрева. Труба 5 секунд, а вот фитинг 7-8 секунд. Почему разные усилия? На старых одинаково было.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 9366
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Контактная информация:

#13 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 09 ноя 2017, 21:47

Источник цитаты Почему разные усилия? На старых одинаково было.
Иван Зацепилов писал(а):

Хотя стандарт один, но производители не всегда выдерживают точные размеры, это касается и полипропилена и насадок. В общем забей. :)
Не думай что другие не думают.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 19576
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#14 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 11 ноя 2017, 20:29

Чёрточки поначалу на трубе делай , толкаешь слишком ( засаживаешь - не вводишь ) .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.06.2017
Контактная информация:

#15 Re: Пайка ппр трубы армированной стекловолокном

Сообщение » 14 ноя 2017, 15:48

Вообщем спаял весь водопровод. Остался последний стык двух частей водопровода. Гляньте пожалста, войдет такое соединение или этот уголок перепаять лучше?
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171114_15_37_49_Pro.jpg
Пайка ппр трубы армированной стекловолокном - WP_20171114_15_38_03_Pro.jpg