Страница 1 из 1
Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 12 окт 2017, 20:57
Andrew Lee
Приветствую. Проблема возникла, прошу помощи ибо своих знаний не хватает. У человека стал подтекать при включении встроенный смеситель. Я снял плитку и определил, что течет в месте хреновой сварки полипропилена (обвел красным узел, который пришлось выбросить). Соответственно вкрутил новую голову с наружной резьбой и восстановил точно такую же схему отвода воды от смесака к тропическому душу, добавив лишь одну муфту. Теперь при резком закрытии смесака (рычажный) в нем раздается стук и одновременно с ним идет однократная вибрация трубы, идущей от смесака к душу. Подводка воды Х и Г не вибрируют. При плавном закрытии стука нет. Входным краном придавливал давление - без результата. Редуктора нет. Я уже, млять, в черную магию начну верить. Все знакомые местные сантехники руками разводят. В своей сварке уверен ибо проверял каждый раз да и полипропилен юзаю только вавиновский.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 12 окт 2017, 21:31
Zerg
Кроме картриджа там нечему стучать, попробуйте заменить, ну и давление проверить не помешает.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 12 окт 2017, 21:46
Andrew Lee
В санузле три одинаковых встроенных смесителя. Я менял их местами. Стук появляется в каждом из трех только на том месте, что на фото. Не картридж это. Тот же смесак на месте раковины работает без вопросов.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 12 окт 2017, 21:46
Виктор Гасюк
Думаю, нужно переустановить смеситель. Особое внимание уделить прокладкам, обратным клапанам. Возможно перетянуты или не правильно легли.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 13 окт 2017, 19:21
Andrew Lee
Думаю, нужно переустановить смеситель. Особое внимание уделить прокладкам, обратным клапанам. Возможно перетянуты или не правильно легли. Виктор Гасюк писал(а): |
Нет. Не в этом дело.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 20 окт 2017, 20:23
Andrew Lee
Проблему решил. Поставил прокладку с узким проходом в тарелку тропического душа. Стук исчез. Причина возникновения проблемы мне так и не ясна.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 21 окт 2017, 11:15
Sergey61
Причина возникновения проблемы мне так и не ясна Andrew Lee писал(а): |
это физическое явление называется гидроудар, правда в быту его можно смело игнорировать. Вопрос был решен ограничением расхода на лейку тропического душа.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 23 окт 2017, 08:57
Andrew Lee
это физическое явление называется гидроудар, правда в быту его можно смело игнорировать. Вопрос был решен ограничением расхода на лейку тропического душа. Sergey61 писал(а): |
Изначально меня смутило то, что система-то (в которой гидроудар шел) не замкнута. Все симптомы гидроудара, но я думал, что он только в закрытых контурах бывает. Надо углубиться в изучение темы) Кстати, смутило еще вот что - проблема появилась после замены протекающего узла (на фото). Стало быть в нем было некое заужение, раз изначально гидроудара не было. Узел я перепаял без заужений и проблема появилась. Вначале поставил прокладку с маленьким проходным отверстием непосредственно в смеситель - проблема не исчезла. Переставил прокладку из смесителя в тарелку душа - все заработало! Логично предположить, что в случае с заужением в текущем узле должен был сработать первый вариант (прокладка в смесителе). В общем, как завещал Ленин - учиться, учиться и еще разучиться!.
Re: Стук в смесителе при резком закрытии.
Добавлено: 25 окт 2017, 19:23
VOIN67
Я думаю гидроудар появился вследствие того, что вся проводка труб, как струна на гитаре настроилась на имеющиеся параметры(давление, скорость потока т т.д.) Ещё такое называют резонанс.
Узел я перепаял без заужений и проблема появилась Andrew Lee писал(а): |
Изменился гидравлический параметр - вот и здрасте!