Всем трудягам привет, у меня появилась очень любопытная работка...мать её... Дом "Апатитской" серии в Мурманской обл. 5-ти этажный дом, разводка снизу, закольцовка на 5 этаже(причём в этой квартире работаю).Подача в большой комнате, обратка по кухне. Ранее стояли плинтусные радиаторы, позже поменяли на биметалл... но вот подсоединили так, что радиатор на половину не греет, причём не верх или низ, а правая сторона радиатора(подключение слева), причём подача почему то заходит вниз радиатора, а обратка наоборот! На бумаге есть несколько вариантов как их подключить, но всё же хочется посоветоваться... Труба медная диаметром 22, на перемычки диаметр 18, в радиаторы вентиля с американкой диаметр 3/4, на перемычку 1/2 , радиаторы должны быть съёмными(отсюда и американки) так как происходит ремонт. Зашёл к соседям снизу, посмотрел на стояки, там мудрецы с 3/4 на 18 трубу посодили радиаторы, с перемычками на 15 диаметр, так что не факт что будет лучше греть, но попробовать стоит. Помогите разобраться, как лучше подсоеденить? Если есть вопросы,задавайте, уточню! Заранее спасибо за участие!!!

P.S. Первые три фото это б.комната, остальные кухня (если что, то монтаж производил не я. Я только исправляю за доморощенными специалистами :wacko: :smile: )

Заморочки с подключением радиаторов  - DSC_0565[1].JPG
Заморочки с подключением радиаторов  - DSC_0566[1].JPG
Заморочки с подключением радиаторов  - DSC_0567[1].JPG
Заморочки с подключением радиаторов  - DSC_0569[1].JPG
Заморочки с подключением радиаторов  - DSC_0568[1].JPG
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Re: Заморочки с подключением радиаторов!!!

Сообщение »

При слабой циркуляции или больших радиаторах вместо бокового подключения лучше использовать диагональное или нижнее

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04.09.2017
Возраст: 44

Re: Заморочки с подключением радиаторов!!!

Сообщение »

всё бы хорошо, но нужно сделать так, что бы радиаторы можно было снять, а циркуляция осталась...Стояки просто не очень удобно расположены, оба слева, по комнате подача, по кухне обратка.

Думаю соединить таким вот образом: (на рисунке слева подача в комнате, обратка на кухне) правда вентиль в комнате на подаче внизу диам.3/4 расположу до вентиля с радиатора, а не после как на рисунке.

Заморочки с подключением радиаторов  - DSC_0572[1].JPG
Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Re: Заморочки с подключением радиаторов!!!

Сообщение »

Я бы так сделал: основная труба 22, на перемычки 15 без кранов.

Заморочки с подключением радиаторов  - rn1.JPG
Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04.09.2017
Возраст: 44

Re: Заморочки с подключением радиаторов!!!

Сообщение »

То есть всё таки нижняя, а чем обусловлен такой выбор, а не предыдущий?(слишком много лишнего нагорожено считаешь?) Да, на перемычки мы краны обычно ставим так, как зачастую не хватает на радиатор, и поджимая или перекрывая перемычку заставляем воду идти через весь радиатор, что бы вода по малому кругу не убегала обратно... Каково твоё мнение на этот счёт?

Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45

Re: Заморочки с подключением радиаторов!!!

Сообщение »

Евгений Стрельцов, обе схемы рабочие, с нижней просто красивей получается. Краны на перемычки ставят когда совсем безвыходная ситуация, попробуйте для начала без них.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Заморочки с подключением радиаторов!!!

Сообщение »

причём подача почему то заходит вниз радиатора, а обратка наоборот
Евгений Стрельцов писал(а):
Сделайте по-нормальному и будет вам счастье.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...